INFO: Dieses Forum nutzt Cookies...
Cookies sind für den Betrieb des Forums unverzichtbar. Mit der Nutzung des Forums erklärst Du dich damit einverstanden, dass wir Cookies verwenden.

Es wird in jedem Fall ein Cookie gesetzt um diesen Hinweis nicht mehr zu erhalten. Desweiteren setzen wir Google Adsense und Google Analytics ein.


Antwort schreiben 

myDAQ pin "ein- und ausschalten" (Neuling)



Wenn dein Problem oder deine Frage geklärt worden ist, markiere den Beitrag als "Lösung",
indem du auf den "Lösung" Button rechts unter dem entsprechenden Beitrag klickst. Vielen Dank!

25.10.2014, 13:13
Beitrag #1

paul812 Offline
LVF-Neueinsteiger


Beiträge: 3
Registriert seit: Oct 2014

12.0
2014
DE



myDAQ pin "ein- und ausschalten" (Neuling)
Hallo,

ich bin eine Anfänger in LabView und möchte gerne wissen wie ich bei meinem myDAQ dem digitalen Port 0 strom gebe. Also der Port soll auf Knopdruck vom Frontpanel 5V ausgeben und auch wieder ausschaltbar sein. Ich erstelle einfach in LabView einen DAQ assistant wähle dann Generate Signals>Digital Output>Line Output>port0/line0... aber dann? bitte schritt für schritt erklären wie gesagt ich bin anfänger also auch was ich dann noch beim daqassist eingeben muss bevor ich das VI erstelle Blush
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
25.10.2014, 16:58
Beitrag #2

E-techniker Offline
LVF-Gelegenheitsschreiber
**


Beiträge: 57
Registriert seit: Oct 2013

Developer Suite 2013
2010
DE

91
Deutschland
RE: myDAQ pin "ein- und ausschalten" (Neuling)
Hallo Paul,
schau doch mal in die Beispiele von Labview. Da solltest du fündig werden.

Gruß
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
26.10.2014, 11:21 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 26.10.2014 11:27 von paul812.)
Beitrag #3

paul812 Offline
LVF-Neueinsteiger


Beiträge: 3
Registriert seit: Oct 2014

12.0
2014
DE



RE: myDAQ pin "ein- und ausschalten" (Neuling)
und wo finde ich diese beispiele? muss ich mir da eine lib runterladen? hab schon gegoogelt aber bei "labview beispiele" kommt alles andere raus als ich will
ah schon gefunden aber das sind alles beispiele in LabVIEW ohne irgendetwas mit dem myDAQ...
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
26.10.2014, 13:57
Beitrag #4

E-techniker Offline
LVF-Gelegenheitsschreiber
**


Beiträge: 57
Registriert seit: Oct 2013

Developer Suite 2013
2010
DE

91
Deutschland
RE: myDAQ pin "ein- und ausschalten" (Neuling)
Unter dem Punkt Hilfe in labview. "Beispiele suchen"
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
26.10.2014, 17:06
Beitrag #5

jg Offline
CLA & CLED
LVF-Team

Beiträge: 15.864
Registriert seit: Jun 2005

20xx / 8.x
1999
EN

Franken...
Deutschland
RE: myDAQ pin "ein- und ausschalten" (Neuling)
Offtopic2
@Paul: Bitte die Benutzung der Hochstelltaste nicht vergessen. Beiträge im SMS-Stil (alles klein) sind hier unerwünscht (vgl. LVF-Regeln). In den LVF-Regeln ist übrigens auch der NI Example Finder verlinkt...

Danke, Jens

Wer die erhabene Weisheit der Mathematik tadelt, nährt sich von Verwirrung. (Leonardo da Vinci)

!! BITTE !! stellt mir keine Fragen über PM, dafür ist das Forum da - andere haben vielleicht auch Interesse an der Antwort!

Einführende Links zu LabVIEW, s. GerdWs Signatur.
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
26.10.2014, 18:37
Beitrag #6

GerdW Online
______________
LVF-Team

Beiträge: 17.468
Registriert seit: May 2009

LV2021
1995
DE_EN

10×××
Deutschland
RE: myDAQ pin "ein- und ausschalten" (Neuling)
Hallo Paul,

ah schon gefunden aber das sind alles beispiele in LabVIEW ohne irgendetwas mit dem myDAQ...
Das myDAQ nutzt (genau wie der DAQAssistent) den DAQmx-Treiber.
Und zu DAQmx finden sich jede Menge Beispiele im Beispielfinder! U. a. auch solche, in denen gezeigt wird, wie man einen DO schaltet…

Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
Anzeige
28.10.2014, 18:38
Beitrag #7

paul812 Offline
LVF-Neueinsteiger


Beiträge: 3
Registriert seit: Oct 2014

12.0
2014
DE



RE: myDAQ pin "ein- und ausschalten" (Neuling)
Entschuldigung wegen der Kleinschreibung...
Welches Beispielprogramm wähle ich denn dann am besten unter DAQmx>Digital Output?
Bei allen gibt es so viele Dinge einzustellen Sad Ich will ja einfach nur Strom (5V) ein- und ausmachen. Was stelle ich dann ein und was muss ich zum Ein- und Ausschalten drücken? Bei manchen Programmen stehen ja auch Sachen wie "no trigger"...
Sorry für meine inkompetenz Confused
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
28.10.2014, 18:48 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 28.10.2014 18:56 von jg.)
Beitrag #8

jg Offline
CLA & CLED
LVF-Team

Beiträge: 15.864
Registriert seit: Jun 2005

20xx / 8.x
1999
EN

Franken...
Deutschland
RE: myDAQ pin "ein- und ausschalten" (Neuling)
Offtopic2
Strom = Ampere
Spannung = Volt
Nix für ungut.

Gruß, Jens

P.S.: Nimm zum Einstieg das Bsp. "Digital - SW Timed Output.vi"

EDIT:
Allgemeine Einführung in DAQmx: http://www.labviewforum.de/Thread-Gettin...h-NI-DAQmx
Erste Schritte mit myDAQ: http://www.ni.com/mydaq/support/d/
Bedienungsanleitung myDAQ: http://digital.ni.com/manuals.nsf/websea...5D007A83CF , da wird ein VI zum Setzen von DOs erwähnt.

Wer die erhabene Weisheit der Mathematik tadelt, nährt sich von Verwirrung. (Leonardo da Vinci)

!! BITTE !! stellt mir keine Fragen über PM, dafür ist das Forum da - andere haben vielleicht auch Interesse an der Antwort!

Einführende Links zu LabVIEW, s. GerdWs Signatur.
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
Antwort schreiben 


Möglicherweise verwandte Themen...
Themen Verfasser Antworten Views Letzter Beitrag
Exclamation Temperaturmessung mit Labview & NI mydaq: DAQ assist in Labview Input fehlt HTWSaar 4 5.194 11.12.2018 15:49
Letzter Beitrag: jg
  Zeitdauer für eine Schleife bei Nutzung Ain/Aout des myDAQ - 40 ms ? BodenseeBike 5 4.770 29.11.2016 09:18
Letzter Beitrag: GerdW
  Strommessplatz mit myDAQ 2BigUS 1 4.124 17.03.2016 14:16
Letzter Beitrag: sauter
  Datenerfassung mit NI myDAQ Hasenfuss 1 4.537 26.07.2015 13:08
Letzter Beitrag: Hasenfuss
  Pulsmessung mit MyDAQ AddymcAd 6 5.860 07.04.2015 09:29
Letzter Beitrag: jg
  Messtaster mit MyDaq Elektoge 7 7.776 26.08.2014 16:19
Letzter Beitrag: Elektoge

Gehe zu: