Nun stimmt da was nicht!!
Dein Ausgabetakt beträgt 2s!! (Laut VI, vom Anhang)
Immer 5s nach jedem Ausgabetakt soll ein Messwert aufgenommen werden!!
Während ein Messwert aufgenommen wurde, sind bereits 2 ganze Ausgabetakte erfolgt!!!
Zeitlich geht sich das ganze nicht aus!!
Wenn du aber willst, dass der Ausgabetakt insgesamt z.B 3s hat, u. 1s nach Ausgabe eine Aufnahme erfolgt geht das natürlich schon!!
Dann ist das ganze natürlich einfacher!!
Dann benötigst du keine zweite Schleife mehr!!
Hier ein Bsp. dazu:
Wenn man beide Wartezeiten zusammenzählt erhält man die 3s (Mit der Ausführungsdauer, des Code dazwischen, ist ein bisschen über 3s)
1s nach Ausgabe erfolgt die Messwertaufnahme!!
Achja Aufgenommen wir dann auch erst sobald der erste Wert angelegt wurde!
Ps.: Falls ich was falsch verstanden habe einfach Posten!!