26.08.2015, 07:20
Beitrag #1

GT123 Offline
LVF-Stammgast
***


Beiträge: 432
Registriert seit: Mar 2009

2018
2008
DE_EN


Schweiz
state 9477 32Ch DO
Hallo,
kann mir jemand sagen ob es möglich ist den Zustand eines Digitalen Ausgangs des 9477 zu lessen, also ist er gesetzt oder nicht?
Vielen Dank

Grüsse
GT123
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
Anzeige
26.08.2015, 08:51
Beitrag #2

jg Offline
CLA & CLED
LVF-Team

Beiträge: 15.864
Registriert seit: Jun 2005

20xx / 8.x
1999
EN

Franken...
Deutschland
RE: state 9477 32Ch DO

Akzeptierte Lösung

Ja, ein DAQmxRead funktioniert auch bei einem DO-Task.

Gruß, Jens

Wer die erhabene Weisheit der Mathematik tadelt, nährt sich von Verwirrung. (Leonardo da Vinci)

!! BITTE !! stellt mir keine Fragen über PM, dafür ist das Forum da - andere haben vielleicht auch Interesse an der Antwort!

Einführende Links zu LabVIEW, s. GerdWs Signatur.
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
26.08.2015, 13:15
Beitrag #3

GT123 Offline
LVF-Stammgast
***


Beiträge: 432
Registriert seit: Mar 2009

2018
2008
DE_EN


Schweiz
RE: state 9477 32Ch DO
Hallo Jens,
vielen Dank funktioniert.

Ich versuche gerade alle 32Ch auf einmal auszulesen.
Wie muss der Task daszu erstellt warden, also welcher String? Siehe Bild.

(Iterativ jeden Kanal für sich get, dauert mir aber zu lange.)


Angehängte Datei(en) Thumbnail(s)
   

Grüsse
GT123
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
26.08.2015, 13:28
Beitrag #4

jg Offline
CLA & CLED
LVF-Team

Beiträge: 15.864
Registriert seit: Jun 2005

20xx / 8.x
1999
EN

Franken...
Deutschland
RE: state 9477 32Ch DO
Rtmfx
   
Gruß, Jens

Wer die erhabene Weisheit der Mathematik tadelt, nährt sich von Verwirrung. (Leonardo da Vinci)

!! BITTE !! stellt mir keine Fragen über PM, dafür ist das Forum da - andere haben vielleicht auch Interesse an der Antwort!

Einführende Links zu LabVIEW, s. GerdWs Signatur.
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
26.08.2015, 13:56
Beitrag #5

GT123 Offline
LVF-Stammgast
***


Beiträge: 432
Registriert seit: Mar 2009

2018
2008
DE_EN


Schweiz
RE: state 9477 32Ch DO
Hallo,

danke für den Hinweis, dort hatte ich bereits gelesen...
daraufhin ging diese Variante nicht:
...Mod1/port0/line0:31

laut Beschreibung sollte es doch so sein?

Grüsse
GT123
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
28.08.2015, 12:41
Beitrag #6

GT123 Offline
LVF-Stammgast
***


Beiträge: 432
Registriert seit: Mar 2009

2018
2008
DE_EN


Schweiz
RE: state 9477 32Ch DO
Hallo,
habe den Fehler gefunde.
Bei der Funktion daqmx read anstatt
single channel -> single sample -> 1D Boolean
habe ich
multiple channel -> single sample -> 1D Boolean
angewählt.