INFO: Dieses Forum nutzt Cookies...
Cookies sind für den Betrieb des Forums unverzichtbar. Mit der Nutzung des Forums erklärst Du dich damit einverstanden, dass wir Cookies verwenden.

Es wird in jedem Fall ein Cookie gesetzt um diesen Hinweis nicht mehr zu erhalten. Desweiteren setzen wir Google Adsense und Google Analytics ein.


Antwort schreiben 

warum laufen die Eingänge nicht gleichzeitig



Wenn dein Problem oder deine Frage geklärt worden ist, markiere den Beitrag als "Lösung",
indem du auf den "Lösung" Button rechts unter dem entsprechenden Beitrag klickst. Vielen Dank!

22.11.2012, 13:50
Beitrag #1

wen Offline
LVF-Grünschnabel
*


Beiträge: 36
Registriert seit: Oct 2012

2010
2012
DE



Sad warum laufen die Eingänge nicht gleichzeitig
Hallo Leute,

ich bearbeit jetzt mit NI 9201, der hat 8 Eingänge.
Jetzt habe ich ein Problem. Die Signale zeigt durcheinander, sondern nicht gleichzeitig...

kann jemanden mir das Problem finden? und wie kann ich ändern?


Angehängte Datei(en)
10.0 .vi  Neue Messsystem.vi (Größe: 96,08 KB / Downloads: 254)
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
22.11.2012, 14:09 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 22.11.2012 14:10 von GerdW.)
Beitrag #2

GerdW Offline
______________
LVF-Team

Beiträge: 17.469
Registriert seit: May 2009

LV2021
1995
DE_EN

10×××
Deutschland
RE: warum laufen die Eingänge nicht gleichzeitig

Akzeptierte Lösung

Hallo wen,

- warum erstellst du für jeden Kanal einen eigenen Task, statt alle Kanäle (eines Moduls) in einen Task zu packen? Die werden doch alle gleich gesampelt!
- Warum erstellst du Tasks mit einem Kanal und fragst dann beim DAQmxRead plötzlich "N Kanäle N Samples" ab???

Tipp:
- Skalierungen kann man in DAQmx erledigen lassen.
- Nicht anzuzeigende Kanäle kann man vor dem Graph ausfiltern oder im Graph unsichtbar schalten...

Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
22.11.2012, 14:41
Beitrag #3

wen Offline
LVF-Grünschnabel
*


Beiträge: 36
Registriert seit: Oct 2012

2010
2012
DE



RE: warum laufen die Eingänge nicht gleichzeitig
ok..dank!! probiere ich jetzt
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
22.11.2012, 15:00
Beitrag #4

wen Offline
LVF-Grünschnabel
*


Beiträge: 36
Registriert seit: Oct 2012

2010
2012
DE



Sad RE: warum laufen die Eingänge nicht gleichzeitig
der läuft nicht mehr!!
was denn los??


Angehängte Datei(en)
10.0 .vi  one 9201.vi (Größe: 42,08 KB / Downloads: 257)
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
22.11.2012, 15:22
Beitrag #5

GerdW Offline
______________
LVF-Team

Beiträge: 17.469
Registriert seit: May 2009

LV2021
1995
DE_EN

10×××
Deutschland
RE: warum laufen die Eingänge nicht gleichzeitig
Hallo wen,

wenn du mal auf den Start-Knopf drückst, bekommst du eine aussagekräftige Fehlermeldung...

Du hast immer noch alle Kanäle in einzelnen Tasks!

Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
22.11.2012, 15:25
Beitrag #6

jg Offline
CLA & CLED
LVF-Team

Beiträge: 15.864
Registriert seit: Jun 2005

20xx / 8.x
1999
EN

Franken...
Deutschland
RE: warum laufen die Eingänge nicht gleichzeitig
Außerdem solltest du doch alle 8 AIs in einen Task zusammenfassen!

Beschäftige dich einmal mit den DAQmx-Kursen:
http://www.labviewforum.de/Thread-Gettin...h-NI-DAQmx

Gruß, Jens

Wer die erhabene Weisheit der Mathematik tadelt, nährt sich von Verwirrung. (Leonardo da Vinci)

!! BITTE !! stellt mir keine Fragen über PM, dafür ist das Forum da - andere haben vielleicht auch Interesse an der Antwort!

Einführende Links zu LabVIEW, s. GerdWs Signatur.
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
Anzeige
22.11.2012, 16:23
Beitrag #7

wen Offline
LVF-Grünschnabel
*


Beiträge: 36
Registriert seit: Oct 2012

2010
2012
DE



RE: warum laufen die Eingänge nicht gleichzeitig
wenn ich 8 alle AIs in einen Task zusammenfassen,
wie kann die eigene Signale auf frontpanel zeigen?
kenne ich nicht!! Huh
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
22.11.2012, 16:25 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 22.11.2012 16:25 von GerdW.)
Beitrag #8

GerdW Offline
______________
LVF-Team

Beiträge: 17.469
Registriert seit: May 2009

LV2021
1995
DE_EN

10×××
Deutschland
RE: warum laufen die Eingänge nicht gleichzeitig
Hallo wen,

klar kennst du das!

Du hast doch schon im VI im ersten Post den DAQmxRead auf "N Kanäle N Samples" gestellt gehabt. Damit bekommst du alle Signale in einem Waveform-Array, welches du problemlos auf einem Graphen anzeigen lassen kannst...

Zitat:kenne ich nicht!!
Zum Glück bringt LabVIEW ja genügend Beispiele mit, die man sich einfach mal angucken lönnte...

Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
23.11.2012, 09:53
Beitrag #9

wen Offline
LVF-Grünschnabel
*


Beiträge: 36
Registriert seit: Oct 2012

2010
2012
DE



RE: warum laufen die Eingänge nicht gleichzeitig
also,, wenn ich nur ein Task für 8 kanäle machen,

wie kann man z.B. gleichzeit 2-8 Signale messen und zeigen?Blink
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
23.11.2012, 10:02 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 23.11.2012 10:04 von GerdW.)
Beitrag #10

GerdW Offline
______________
LVF-Team

Beiträge: 17.469
Registriert seit: May 2009

LV2021
1995
DE_EN

10×××
Deutschland
RE: warum laufen die Eingänge nicht gleichzeitig
Hallo wen,

warum schreiben wir dir hier alles auf? Hast du schon mal im Beispielfinder selbst nachgeschaut?

Zitat:wie kann man z.B. gleichzeit 2-8 Signale messen und zeigen?
Mehrere Kanäle im DAQmx-Resource definieren, DAQmxRead auf "N Kanäle N Samples" stellen. Fertig.

Probier mal das VI im Anhang aus...


Angehängte Datei(en)
10.0 .vi  one 9201.vi (Größe: 18,31 KB / Downloads: 272)

Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
30
Antwort schreiben 


Möglicherweise verwandte Themen...
Themen Verfasser Antworten Views Letzter Beitrag
  USB6343 Anzahl analoge Eingänge DIFF RMR 2 4.254 26.05.2020 05:31
Letzter Beitrag: RMR
  Counter-Eingänge synchronisieren für Positionsmessung Knödelmann 1 5.772 18.04.2016 15:56
Letzter Beitrag: Knödelmann
  Programm benutzt extrem viel Arbeitsspeicher-Warum? Gesetzt 5 4.677 11.06.2015 08:54
Letzter Beitrag: Nordvestlys
  Eingänge von NI USB 6501 schalten peterbe 3 5.499 27.07.2014 15:05
Letzter Beitrag: GerdW
  Zwei Datenerfassungen parallel laufen lassen Lumberjacker 14 10.664 06.12.2013 12:37
Letzter Beitrag: Y-P
  NI 9411 Eingänge flackern nebukadnezar 7 7.267 07.06.2013 12:35
Letzter Beitrag: nebukadnezar

Gehe zu: