Signal simulieren - Druckversion +- LabVIEWForum.de (https://www.labviewforum.de) +-- Forum: LabVIEW (/Forum-LabVIEW) +--- Forum: LabVIEW Allgemein (/Forum-LabVIEW-Allgemein) +---- Forum: Signaldarstellung (/Forum-Signaldarstellung) +---- Thema: Signal simulieren (/Thread-Signal-simulieren--30540) Seiten: 1 2 |
RE: Signal simulieren - jodh14 - 21.02.2018 14:11 Wenn ich digitaler trigger auswähle kommt folgende fehlermeldung: Fehler -200077 bei Eigenschaftsknoten DAQmx Trigger (arg 1) in DAQmx Start Trigger (Digital Edge).vi:3930001->Drosselklappenschalter.vi Mögliche Ursachen: Gewünschter Wert wird für diese Eigenschaft nicht unterstützt. Der Eigenschaftswert ist ggf. ungültig, da er mit einer anderen Eigenschaft in Konflikt steht. Eigenschaft: Start.Trigger-Typ Angeforderter Wert: Digitalflanke Mögliche Werte: Keine wenn ich analoger trigger auswähle kommt die gleiche fehlermeldung frage: was hat das zu bedeuten ? RE: Signal simulieren - jg - 21.02.2018 14:19 Du spielst ja gerade mit einer simulierten USB-9215 rum. Dieses Messsystem hat keine Möglichkeit, einen analogen oder digitalen Trigger zu verarbeiten. Steht doch auch im FP des Bsp, welches du kopiert hast. Gruß, Jens RE: Signal simulieren - jodh14 - 21.02.2018 14:24 was ist ein fp, wo steht das ? RE: Signal simulieren - GerdW - 21.02.2018 15:23 Hallo jodh, fp= front panel, bd= block diagram RE: Signal simulieren - jg - 21.02.2018 15:27 (21.02.2018 14:24 )jodh14 schrieb: wo steht das ?Auf der Registerkarten-Auswahl "Kein Trigger" unter den Trigger-Einstellungen... Gruß, Jens RE: Signal simulieren - jodh14 - 21.02.2018 15:29 aha, ja manchmal ist es nicht so kompliziert wie man denkt, vielen Dank. |