Modbus Error 6002
Hallo Jens,
super, gestern war es wohl doch schon zu spät für mich. Ich hab stur nach 6002 gesucht...
Vielen Dank. Das Dokument kommt jetzt in die Shortcuts. Ich habe den Fehler tatsächlich gefunden. Register 2419 ist völlig falsch. Keine Ahnung, wie das in den Beispielcode gekommen ist. Aus dem Programmers Manual habe ich ja die Registernummer 2410 herausgefunden, die auch Fehler 2 lieferte. NAch langem frustrierendem Herumprobieren bin ich auf die Idee gekommen die anderen Werte aus der Beispielapplikation mit den Werten im Handbuch zu vergleichen... et voila: alle sind um 1 erniedrigt in der Software angegeben. Weil Hamilton zählt die Register ab 1, LabView ab 0...
Danke für die Hilfe, ich hoffe meine Lösung hilft auch anderen, die sich damit herumschlagen müssen oder wie ich wollen :-)
LG Thomas
|