INFO: Dieses Forum nutzt Cookies...
Cookies sind für den Betrieb des Forums unverzichtbar. Mit der Nutzung des Forums erklärst Du dich damit einverstanden, dass wir Cookies verwenden.

Es wird in jedem Fall ein Cookie gesetzt um diesen Hinweis nicht mehr zu erhalten. Desweiteren setzen wir Google Adsense und Google Analytics ein.


Antwort schreiben 

Dieses Thema hat akzeptierte Lösungen:

DSC-Modul: shared variables -> OPC verbinden



Wenn dein Problem oder deine Frage geklärt worden ist, markiere den Beitrag als "Lösung",
indem du auf den "Lösung" Button rechts unter dem entsprechenden Beitrag klickst. Vielen Dank!

26.01.2012, 14:40
Beitrag #1

naglfar Offline
LVF-Neueinsteiger


Beiträge: 9
Registriert seit: Nov 2011

2011
2011
EN


Deutschland
DSC-Modul: shared variables -> OPC verbinden
Servus,

über Create Shared Variables erzeuge ich ein paar SVs. Diese werden dann über eine Property Node (mit Configure Network, welches Ähnlich ist habe ich den gleichen Fehler) mit einer URL gefüttert und UseBinding noch mit True verbunden. Leider funktioniert diese Bindung erst, wenn ich das Programm ein zweites Mal starte. NI-DSM zeigt beim ersten Start auch keine URL bei den Variablen an.

config.ini
Code:
[OPC-Server]
Name = "Matrikon.OPC.Simulation.1"

[OPC-Items]
0 = "\\localhost\OPC-Server\'Matrikon.OPC.Simulation.1'.Bucket Brigade.Int1"
1 = "\\localhost\OPC-Server\'Matrikon.OPC.Simulation.1'.Simulation Items.Random.Int1"
2 = "\\localhost\OPC-Server\'Matrikon.OPC.Simulation.1'.Simulation Items.Triangle Waves.Int1"

Vielleicht hat ja von euch einer ne Idee woran das scheitert.

Grüße


Angehängte Datei(en) Thumbnail(s)
       

11.0 .vi  OPC-Items verbinden.vi (Größe: 27,47 KB / Downloads: 212)

11.0 .vi  OPC-Server verbinden.vi (Größe: 49,79 KB / Downloads: 217)
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
Anzeige
27.01.2012, 08:20
Beitrag #2

naglfar Offline
LVF-Neueinsteiger


Beiträge: 9
Registriert seit: Nov 2011

2011
2011
EN


Deutschland
RE: DSC-Modul: shared variables -> OPC verbinden
Hier noch ein Snippet vom Programm:
   
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
27.01.2012, 14:22
Beitrag #3

naglfar Offline
LVF-Neueinsteiger


Beiträge: 9
Registriert seit: Nov 2011

2011
2011
EN


Deutschland
RE: DSC-Modul: shared variables -> OPC verbinden

Akzeptierte Lösung

Nach vielem Probieren hab ich die Lösung. Aber fraglich ist, ob das so gewollt war/ist.
Erst wenn ich nach dem Zuweisen der Adressen UseBinding auf True setze werden die Variablen richtig gesetzt.
   
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
Antwort schreiben 


Möglicherweise verwandte Themen...
Themen Verfasser Antworten Views Letzter Beitrag
  Network Shared Variables über DLL oder .NET ansprechen achim @ FZK 1 4.187 18.10.2017 05:48
Letzter Beitrag: Bender AC
  Modbus TCP - Phoenix Modul Temperaturmessung Aspen 1 4.629 31.08.2017 09:19
Letzter Beitrag: Aspen
  Network Shared Variables - gelöst - NoUse666 0 5.185 11.11.2016 14:29
Letzter Beitrag: NoUse666
  LabVIEW mit Mikrocontroller verbinden Hasenfuss 5 7.423 07.11.2015 11:15
Letzter Beitrag: IchSelbst
  MODBUS I/O-Server Bound Variables (Bindungsvariablen) weigsi 10 12.162 21.02.2014 13:46
Letzter Beitrag: weigsi
  Eigenschaftsknoten bei shared variables auf entferntem PC Lucius2 0 3.525 06.02.2014 17:07
Letzter Beitrag: Lucius2

Gehe zu: