INFO: Dieses Forum nutzt Cookies...
Cookies sind für den Betrieb des Forums unverzichtbar. Mit der Nutzung des Forums erklärst Du dich damit einverstanden, dass wir Cookies verwenden.

Es wird in jedem Fall ein Cookie gesetzt um diesen Hinweis nicht mehr zu erhalten. Desweiteren setzen wir Google Adsense und Google Analytics ein.


Antwort schreiben 

Problem mit Counter von NI USB-6009



Wenn dein Problem oder deine Frage geklärt worden ist, markiere den Beitrag als "Lösung",
indem du auf den "Lösung" Button rechts unter dem entsprechenden Beitrag klickst. Vielen Dank!

10.04.2012, 13:17
Beitrag #1

mostrich Offline
LVF-Neueinsteiger


Beiträge: 3
Registriert seit: Apr 2012

2011
2010
DE



Problem mit Counter von NI USB-6009
Hallo zusammen,
ich habe ein Problem mit dem Counter des NI USB-6009, das mir ein wenig Kopfschmerzen bereitet ...

Und zwar möchte ich die Drehzahl eines Motors per Lichtschranke messen. Abhängig von der Geschwindigkeit bekomme ich ein schönes Rechtecksignal mit den Amplituden 0 V und 5 V (per Oszilloskop überprüft und für gut befunden).
Der USB-6009 ist dieses Signal aber völlig egal :-(

Laut den Spezifikationen (http://sine.ni.com/ds/app/doc/p/id/ds-218/lang/en) hat der Counter ein paar Einschränkungen, und zwar
Input high voltage 2.0 V
Input low voltage 0.8 V

Also kurz den Signalgenerator angeworfen und ein Rechtecksignal erstellt, das zwischen 0,8 V und 2 V oszilliert und siehe da, der Counter zählt :-)

Frage ist jetzt: Kann man der USB-Box nicht beibringen, auch ein Rechtecksignal von 0 V und 5 V zu detektieren?
Oder muss ich das Eingangsrechtecksignal erst umstänglich umbauen, um die 5 V auf 2 V zu drücken und die 0 V auf 0,8 V zu heben?
Um mir den Schaltungsaufwand zu sparen, muss es doch eine einfache Lösung geben, oder? :-)

Vielen Dank schon mal für eure Hilfe!
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
Anzeige
10.04.2012, 13:29
Beitrag #2

jg Offline
CLA & CLED
LVF-Team

Beiträge: 15.864
Registriert seit: Jun 2005

20xx / 8.x
1999
EN

Franken...
Deutschland
RE: Problem mit Counter von NI USB-6009
Üblicherweise sind das die Ober- (0,8V) und die Unter-Grenze (2,0V).

Was hast du wie verdrahtet?

Und was dir aber klar sein muss: Der Counter einer 6009 kann nur Impulse zählen, und nicht direkt eine Drehzahl messen.

Gruß, Jens

Wer die erhabene Weisheit der Mathematik tadelt, nährt sich von Verwirrung. (Leonardo da Vinci)

!! BITTE !! stellt mir keine Fragen über PM, dafür ist das Forum da - andere haben vielleicht auch Interesse an der Antwort!

Einführende Links zu LabVIEW, s. GerdWs Signatur.
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
10.04.2012, 14:22
Beitrag #3

GerdW Offline
______________
LVF-Team

Beiträge: 17.465
Registriert seit: May 2009

LV2021
1995
DE_EN

10×××
Deutschland
RE: Problem mit Counter von NI USB-6009
Hallo Mostrich,

wenn du schon auf die Specs verlinkst, solltest du sie auch (richtig) lesen!
Für die DIOs sind nämlich nicht etwa feste Werte für High/Low-Pegel angegeben, sondern ganze Bereiche. Und obendrauf steht auch noch "TTL, LVTTL, CMOS compatible" - was ebenfalls zu den angegebenen Bereichen passt...

Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
11.04.2012, 13:49
Beitrag #4

mostrich Offline
LVF-Neueinsteiger


Beiträge: 3
Registriert seit: Apr 2012

2011
2010
DE



RE: Problem mit Counter von NI USB-6009
Schönen Dank schon mal für die Antworten!

Verdrahtung:
GND auf PIN 32 (-) und
PFI0 auf PIN 29 (+).

Eine Impulszählung reicht mir vollkommen aus, der nette Hr. Dreisatz hilft dann schon weiter :-)

Ich werde wohl noch ein bisschen mit den Grenzen rumspielen ...
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
12.04.2012, 09:14
Beitrag #5

chrissyPu Offline
LVF-Stammgast
***


Beiträge: 467
Registriert seit: Jun 2006

2014 PDS
2006
DE_EN

64283
Deutschland
RE: Problem mit Counter von NI USB-6009
Ich würde nochmal schauen, ob die Lichtschranke den Strom liefern kann, der ggf. nötig ist, um den Spannungsabfall am Pullup zu gewährleisten. (Wenn ich die Specs richtig interpretiere, dass es da einen internen Pullup gibt). Der ist nämlich deutlich kleiner als das Oszi und der Funktionsgenerator schafft sicherlich einige mA...

Grüße,

ch
Webseite des Benutzers besuchen Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
30
Antwort schreiben 


Möglicherweise verwandte Themen...
Themen Verfasser Antworten Views Letzter Beitrag
  Counter Auslesen, SW Problem serge_franke 2 3.659 31.01.2018 14:56
Letzter Beitrag: serge_franke
  Problem mit Signalverarbeitung induktiver Sensoren NI USB 6009 johannes pröfrock 13 11.902 07.11.2013 13:21
Letzter Beitrag: johannes pröfrock
  Merkwürdiges Problem mit NI USB 6009 & Datenerfassung Dracotin 7 7.378 11.12.2012 14:54
Letzter Beitrag: Y-P
  Problem bei Datenerfassung mit Usb-6009 seismooo 1 4.681 30.12.2010 17:56
Letzter Beitrag: jg
  Counter erzeugen - PWM - Timing Problem schbeddi 1 4.750 24.08.2010 17:03
Letzter Beitrag: jg
  Counter Problem Daniel1976Duesentrieb 3 4.585 28.05.2010 06:25
Letzter Beitrag: Y-P

Gehe zu: