INFO: Dieses Forum nutzt Cookies...
Cookies sind für den Betrieb des Forums unverzichtbar. Mit der Nutzung des Forums erklärst Du dich damit einverstanden, dass wir Cookies verwenden.

Es wird in jedem Fall ein Cookie gesetzt um diesen Hinweis nicht mehr zu erhalten. Desweiteren setzen wir Google Adsense und Google Analytics ein.


Antwort schreiben 

USB6009 - PT100



Wenn dein Problem oder deine Frage geklärt worden ist, markiere den Beitrag als "Lösung",
indem du auf den "Lösung" Button rechts unter dem entsprechenden Beitrag klickst. Vielen Dank!

17.01.2013, 12:10 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 17.01.2013 12:13 von labview2013.)
Beitrag #11

labview2013 Offline
LVF-Gelegenheitsschreiber
**


Beiträge: 57
Registriert seit: Sep 2012

2011
-
kA



RE: USB6009 - PT100
Hi, ehm das was du hingeschrieben hast ist dieselbe Formel wie bei mir oben nur das bei mir sie "kompakter" geschrieben ist und der Wert für die Spannung nur einmal verwendet werden muss.

PT100(V1)=1,56kOhm/[(5V/V1(T))-1]=U(Pt100) / ( 5V - U(Pt100) ) * R_vor

Aber wie gesagt ich sollte auf 1,8k kommen ist doch eig. ausreichend ?
Vorschläge Smile

Gruß
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
17.01.2013, 13:07 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 17.01.2013 13:15 von Lucki.)
Beitrag #12

Lucki Offline
Tech.Exp.2.Klasse
LVF-Team

Beiträge: 7.699
Registriert seit: Mar 2006

LV 2016-18 prof.
1995
DE

01108
Deutschland
RE: USB6009 - PT100
(17.01.2013 12:06 )kpa schrieb:  AD 22100 KT :: Temperatur Sensor mit Signalaufbereitung, TO-92
Der PT100 ist geeignet im Bereich von -200..850°C, der AD 2100 kT geht nur bis 100°C. LabviewEinsZweiDrei wird ja nicht so blöd gewesen sein, einen teuren PT100 ausgewählt zu haben (- der außerdem nur mit Zusatzschaltung verwendbar ist und für den man eine genaue Referenzspannung, einen höher auflösenden ADC und ein Rechenprogramm für die Temperaturbestimmung braucht -), obwohl er nur irgendwelche Umgebungstemperaturen im Raumtemperaturbereich messsen will.
Oder doch ? Huh
BTW: Ein ganz ähnlicher Sensor befindet sich im SBC-68 zur Kaltstellenkompensation von Thermoelementen.
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
17.01.2013, 14:13 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 17.01.2013 14:14 von labview2013.)
Beitrag #13

labview2013 Offline
LVF-Gelegenheitsschreiber
**


Beiträge: 57
Registriert seit: Sep 2012

2011
-
kA



RE: USB6009 - PT100
Doch, weil NICHT ich ihn ausgewählt habe...
Ich hätte keine PT100 genommen.
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
17.01.2013, 14:27 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 17.01.2013 14:29 von GerdW.)
Beitrag #14

GerdW Offline
______________
LVF-Team

Beiträge: 17.469
Registriert seit: May 2009

LV2021
1995
DE_EN

10×××
Deutschland
RE: USB6009 - PT100
Hallo,

es gibt auch fertige Messumformer:
http://www.conrad.de/ce/de/product/19752...4&ref=list
- die kosten etwas...
- die brauchen 12V Versorgungsspannung (meistens)
- du kannst auch "Stromausgang 4..20mA" wählen...

Zitat:Aber wie gesagt ich sollte auf 1,8k kommen ist doch eig. ausreichend ?
Da kann funktionieren. Ob es "ausreichend" gut funktioniert, musst du anhand einer Fehlerrechnung selbst bestimmen (wir kennen deine Anforderungen ja nicht)! Vorschläge dazu hattest du nun schon genügend...

Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
31.01.2013, 14:38
Beitrag #15

alieninvader Offline
LVF-Grünschnabel
*


Beiträge: 26
Registriert seit: Jan 2013

7.1, 8.5
2006
DE_EN

55xxx
Deutschland
RE: USB6009 - PT100
Hallo,

so, dann melde ich mich mal als Neuling hier zu Wort (hab mich jetzt doch mal hier angemeldet).

Was die Messung mit Pt 100 und einem USB 6009 angeht, würde ich einen Messwandler empfehlen. Entweder den von Conrad, oder aber einen selbst gebauten. Ich habe daheim noch irgendwo einen Schaltplan, von einem recht einfachen Messwandler, der über einen JFET einen konstanten Strom von 1mA zur Verfügung stellt. Der Spannungsabfall über den Pt 1000 wird über einen OP dann mit einem Impedanzwandler, Verstärker und Offsetabgleich auf 0-5 V skaliert (funktioniert wunderbar).
Wenn du willst, such ich ihn mal raus, der Aufbau auf einer Euro Platine kostet nur ein paar Euro und ist nur Abhängig von der Temperatur des Verstärkers (bei 70°C Elektroniktemperatur hatte ich einen Drift von etwa 1,5 K).

Gruß

alieninvader
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
Antwort schreiben 


Möglicherweise verwandte Themen...
Themen Verfasser Antworten Views Letzter Beitrag
Information Temperaturmessung mit PT100 Thermofühler ginabla 2 7.041 31.01.2015 09:33
Letzter Beitrag: Lucki
  Timingprobleme mit USB6009 und DAQ Pad 6015 Dekonstruktor 2 4.354 11.07.2012 18:02
Letzter Beitrag: Dekonstruktor
  Temperatur erfassen mit PT100 Labormichel 6 9.294 10.11.2011 10:12
Letzter Beitrag: Cillinar
  PT100 Messprobleme mit SCC-RTD01 Wolferl 0 3.799 28.07.2010 11:34
Letzter Beitrag: Wolferl
  Temperaturmessung PT100 FIE 7 14.852 15.09.2009 09:48
Letzter Beitrag: FIE
  PT100 auf 6023 havetodo 4 5.142 08.09.2009 10:10
Letzter Beitrag: JoBlau

Gehe zu: