INFO: Dieses Forum nutzt Cookies...
Cookies sind für den Betrieb des Forums unverzichtbar. Mit der Nutzung des Forums erklärst Du dich damit einverstanden, dass wir Cookies verwenden.

Es wird in jedem Fall ein Cookie gesetzt um diesen Hinweis nicht mehr zu erhalten. Desweiteren setzen wir Google Adsense und Google Analytics ein.


Antwort schreiben 

Temperatur erfassen mit PT100



Wenn dein Problem oder deine Frage geklärt worden ist, markiere den Beitrag als "Lösung",
indem du auf den "Lösung" Button rechts unter dem entsprechenden Beitrag klickst. Vielen Dank!

26.05.2010, 12:57
Beitrag #1

Labormichel Offline
LVF-Grünschnabel
*


Beiträge: 11
Registriert seit: Jan 2010

8.5
2009
de

88090
Deutschland
Temperatur erfassen mit PT100
Hallo zusammen,

Die Temperatur an ca. 10 Messstellen soll erfasst werden mit Hilfe von PT100 Thermosensoren 4 Leiterbauweise.
LabVIEW ist installiert (Version 8.1). Erfasst werden soll das Ganze mit einem NI cDAQ9178 Modul und einer Ni 9213 thermocouple Karte.
Die Gerätetreiber sind installiert.
Wie werden die Geräte mit Hilfe von LabVIEW zum "kommunizieren" gebracht? Was muß beachtet werden? Das Verbindungskabel
läuft über die USB Schnittstelle am Rechner.
Wie bekomme ich am schnellsten einen Temperaturwert?

Viele Grüße und mit bestem Dank im vorraus!

Labormichel
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
Anzeige
26.05.2010, 14:03
Beitrag #2

RMR Offline
Laborkater
**


Beiträge: 238
Registriert seit: Nov 2008

09f1 - 2010SP1(f4) - 2012SP1f5 - 2014 SP1f10 -2017f3
2009
DE_EN

76437
Deutschland
Temperatur erfassen mit PT100
Hi Michel,

wie wäre es damit? WEBCAST USB-DAQ

Keep on rockin´, RMR

100nF passen immer.
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
26.05.2010, 14:20
Beitrag #3

Y-P Offline
☻ᴥᴥᴥ☻ᴥᴥᴥ☻
LVF-Team

Beiträge: 12.612
Registriert seit: Feb 2006

Developer Suite Core -> LabVIEW 2015 Prof.
2006
EN

71083
Deutschland
Temperatur erfassen mit PT100
Wie 8.1?? Hmm

Gruß Markus

' schrieb:LabVIEW ist installiert (Version 8.1).

--------------------------------------------------------------------------
Bitte stellt mir keine Fragen über PM, dafür ist das Forum da - andere haben vielleicht auch Interesse an der Antwort !!
--------------------------------------------------------------------------
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
27.05.2010, 10:08
Beitrag #4

rasta Offline
LVF-Gelegenheitsschreiber
**


Beiträge: 245
Registriert seit: Oct 2006

LabVIEW 2009-2017
2006
EN

53909
Deutschland
Temperatur erfassen mit PT100
' schrieb:Wie bekomme ich am schnellsten einen Temperaturwert?

Hallo Labormichel,
das 9213 ist ein 16 Kanal THERMOELEMENT- Modul somit bekommst du leider mit Deinen Pt100 - 4Leiter keinen Wert.
Alternative 1: 3* 9217 Modul (3*4Kanal)
Alternative 2: 10 * Thermoelement z.B. Typ K die es in verschiedenen Ausführungen gibt.

Gruß
Ralf

PS: soweit ich weiß braucht das 9213 mindestens die DAQ-mx Treiber 9.01...
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
27.05.2010, 12:50
Beitrag #5

Labormichel Offline
LVF-Grünschnabel
*


Beiträge: 11
Registriert seit: Jan 2010

8.5
2009
de

88090
Deutschland
Temperatur erfassen mit PT100
Hallo Y-P,

Ich meine natürlich LabVIEW Version 8.5!

Sorry
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
02.11.2011, 15:53
Beitrag #6

Cillinar Offline
LVF-Grünschnabel
*


Beiträge: 17
Registriert seit: Aug 2011

2010
2011
EN


Oesterreich
RE: Temperatur erfassen mit PT100
Hallo!

Ich möchte gerne mit einem PT100 an einem NI 9219 erstmal am CompactDAQ-9172 eine Temperaturmessung vornehmen. Es ist eine 4-Draht-Konfiguration und der Sensor geht bis 105°C. Der Anleitung getreu habe ich mal den Sensor verkabelt und einen MAX-Task erstellt. Ich weiß nicht was ich falsch mache, aber ich bekomme immer nur eine konstante Anzeige mit dem Wert 1280. Hat jemand mal ein ähnliches Problem gehabt, oder sieht was ich da falsch gemacht habe?

Hier ein Screenshot des Tasks im MAX:


Angehängte Datei(en) Thumbnail(s)
   
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
Anzeige
10.11.2011, 10:12
Beitrag #7

Cillinar Offline
LVF-Grünschnabel
*


Beiträge: 17
Registriert seit: Aug 2011

2010
2011
EN


Oesterreich
RE: Temperatur erfassen mit PT100
Weiß denn keiner wo der Fehler liegen könnte?
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
Antwort schreiben 


Möglicherweise verwandte Themen...
Themen Verfasser Antworten Views Letzter Beitrag
  Temperatur messen mit Thermosensoren Andpro 13 9.720 16.03.2015 17:02
Letzter Beitrag: GerdW
Information Temperaturmessung mit PT100 Thermofühler ginabla 2 7.070 31.01.2015 09:33
Letzter Beitrag: Lucki
  Temperatur Messung rc 83 52.414 24.03.2014 14:14
Letzter Beitrag: rc
  Spannung und Temperatur messen LochiMD 4 7.175 30.10.2013 09:53
Letzter Beitrag: LochiMD
  USB6009 - PT100 labview2013 14 11.623 31.01.2013 14:38
Letzter Beitrag: alieninvader
  Messung der Temperatur und grafische Darstellung M100M 6 7.195 12.10.2012 07:29
Letzter Beitrag: M100M

Gehe zu: