06.02.2013, 10:27
Beitrag #1

hkottmann Offline
LVF-Neueinsteiger


Beiträge: 7
Registriert seit: Feb 2013

2013
2013
DE


Schweiz
Signal zu schnell
Hallo zusammen

Ich habe einen Sägezahngenerator mit einen Signalverlaufsdiagramm verbunden. Wenn ich ich das Ganze laufen lasse, stelle ich fest dass das Ganze viel zu schnell läuft, im Diagramm (bei der X-Achse) ist ein Tag nach kurzer Zeit um. Was mache ich hier falsch?

Vielen Dank und Gruss

Hans
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
Anzeige
06.02.2013, 10:34 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 06.02.2013 10:35 von GerdW.)
Beitrag #2

GerdW Offline
______________
LVF-Team

Beiträge: 17.480
Registriert seit: May 2009

LV2021
1995
DE_EN

10×××
Deutschland
RE: Signal zu schnell
Hallo Hans,

falsch ist z.B., dass du ein offensichtlich nicht richtig funktionierendes VI hast, uns dieses aber nicht zeigst!

Wie sollen wir da einen Fehler finden? Etwa mit der Glas1?

Die sagt mir gerade: Füge eine Wartezeit ein, damit dein VI langsamer läuft... Big Grin

Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
06.02.2013, 10:41
Beitrag #3

hkottmann Offline
LVF-Neueinsteiger


Beiträge: 7
Registriert seit: Feb 2013

2013
2013
DE


Schweiz
RE: Signal zu schnell
Hallo

Hab vergessen auf "Attachment hinzufügen" zu klicken.

Gruss

Hans


Angehängte Datei(en)
11.0 .vi  Saegezahngenerator.vi (Größe: 17,68 KB / Downloads: 182)
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
06.02.2013, 10:49 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 06.02.2013 10:50 von GerdW.)
Beitrag #4

GerdW Offline
______________
LVF-Team

Beiträge: 17.480
Registriert seit: May 2009

LV2021
1995
DE_EN

10×××
Deutschland
RE: Signal zu schnell
Hallo Hans,

wie ich schon sagte: füge eine Wartezeit von 1s in der Schleife ein!

Der Grund, warum es unbedingt eine Wartezeit von 1s sein muss, ist im einzig fehlenden Parameter der Sägezahn-Funktion versteckt...

Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
06.02.2013, 12:22 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 06.02.2013 12:33 von Lucki.)
Beitrag #5

Lucki Offline
Tech.Exp.2.Klasse
LVF-Team

Beiträge: 7.699
Registriert seit: Mar 2006

LV 2016-18 prof.
1995
DE

01108
Deutschland
RE: Signal zu schnell

Akzeptierte Lösung

Mit der vorgeschlagenen Wartezeit 1 sec werden entsprechend der default-Abtastinfo immer 1000 Werte auf einmal in das Diagr. übergeben.
Falls Dir aber vorschwebte, die Werte nicht bündelweise, sondern echt einzeln an das Diagr zu übergeben, liegst Du mit dem Sägezahn-VI falsch. Du solltest dann besser das SägezahnVI ist der Palette "Punkt-zu-Punkt" verwenden.
Edit: Man kann das Vi auch verwenden, dann aber mit Samplezahl=1:

11.0 .vi  Saegezahngenerator2.vi (Größe: 24,89 KB / Downloads: 222)
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
06.02.2013, 13:18
Beitrag #6

hkottmann Offline
LVF-Neueinsteiger


Beiträge: 7
Registriert seit: Feb 2013

2013
2013
DE


Schweiz
RE: Signal zu schnell
Hallo Lucki

Vielen Dank. So geht's perfekt.

Gruss

Hans
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
06.02.2013, 17:47
Beitrag #7

Lucki Offline
Tech.Exp.2.Klasse
LVF-Team

Beiträge: 7.699
Registriert seit: Mar 2006

LV 2016-18 prof.
1995
DE

01108
Deutschland
RE: Signal zu schnell
Die Antwort von Gerd ist aber genau so richtig. Allerdings kann nur ich die Glaskugel perfekt lesen, und wußte deshalb, was Du wirklich wolltest. Ich könnte hier auch intimste Details aus Deinem Privatleben preisgeben, so gut ist meine Glaskugel Big Grin
Alle Beiträge dieses Benutzers finden