INFO: Dieses Forum nutzt Cookies...
Cookies sind für den Betrieb des Forums unverzichtbar. Mit der Nutzung des Forums erklärst Du dich damit einverstanden, dass wir Cookies verwenden.

Es wird in jedem Fall ein Cookie gesetzt um diesen Hinweis nicht mehr zu erhalten. Desweiteren setzen wir Google Adsense und Google Analytics ein.


Antwort schreiben 

mehrere NI9237-Module in DAQ



Wenn dein Problem oder deine Frage geklärt worden ist, markiere den Beitrag als "Lösung",
indem du auf den "Lösung" Button rechts unter dem entsprechenden Beitrag klickst. Vielen Dank!

10.03.2013, 10:14
Beitrag #1

phlpphrtmnn Offline
LVF-Neueinsteiger


Beiträge: 4
Registriert seit: Mar 2013

2011
2013
EN



mehrere NI9237-Module in DAQ
Hallo,

ich arbeite im Rahmen meiner Projektarbeit das erste Mal mit Labview 2011. Es werden 12 DMS-Vollbrücken an drei NI9237-Module angeschlossen.

Ich habe mich schon etwas in das Thema eingearbeitet und habe alle Labview Tutorials gemacht, aber leider habe ich das Gefühl, dass diese Tutorials für einen Einstieg geeignet sind, jedoch zu allgemein sind um einem Anfänger wie mir bei einer konkreten Aufgabenstellung zu helfen.

Um ein DMS auszuwerten kann man in Labview ja entweder den DAQ-Assistenten verwenden, oder selbst ein Programm mit Schleifen schreiben. Ich würde aufgrund der Einfachheit lieber den DAQ-Assistenten verwenden.

Nun meine Frage: kann der DAQ-Assistent überhaupt mehrere NI9237-Module erkennen?
Bei meinen bisherigen Programmierungen (immer ohne angeschlossene Module, ein Programm auf dem PC hat Signale simuliert) hat der DAQ-Assistent bei Doppelklick immer nur ein Modul mit seinen 4 Kanälen angegeben, welches man konfigurieren konnte. Ändert sich dies, wenn man mehrere reale NI9237-Module anschließt?


Danke für die Hilfe
Philipp
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
Anzeige
10.03.2013, 18:25 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 10.03.2013 18:31 von GerdW.)
Beitrag #2

GerdW Offline
______________
LVF-Team

Beiträge: 17.467
Registriert seit: May 2009

LV2021
1995
DE_EN

10×××
Deutschland
RE: mehrere NI9237-Module in DAQ
Hallo Philipp,

Vorweg: ich arbeite nicht mit dem DAQ-Assi. Leichte Allergie gegenüber ExpressVI... Big Grin

Es gibt zwei Möglichkeiten: Entweder der DAQ-Assi unterstützt das Einbindung von Signalen, die von mehreren Modulen stammen - oder halt nicht. Ich würde tippen, das die erste Möglichkeit zutrifft. Falls nicht: dann musst du doch 3 DAQ-Assis verwenden, für jedes Modul einen...

Je nach verwendeter Hardware (welches cDAQ verwendest du?), könnte ich mir als Fehlerquelle noch vorstellen, dass das Chassis irgendwelche Sampletimings nicht für alle 3 Module unterstützt: entweder stecken sie dann nicht im passenden Slot, oder das Chassis bietet nicht genügende Timingquellen. Sollte aber irgendwo im Manual stehen...

P.S.: Hast du dieses Thema kürzlich von einem Kollegen übernommen? Ich erinnere mich dunkel an recht "grundlegende" Fragestellungen zu 12 DMS-Vollbrücken und deren Verdrahtung...

Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
12.03.2013, 12:08
Beitrag #3

phlpphrtmnn Offline
LVF-Neueinsteiger


Beiträge: 4
Registriert seit: Mar 2013

2011
2013
EN



RE: mehrere NI9237-Module in DAQ
Habe im DAQ-Assistenten alles durchgeklickt, aber nichts zur Verwendung mehrerer Module gefunden. Ich baue jetzt erstmal den Versuch auf und schaue mal was dabei rauskommt...
Wir sind die zweite Gruppe, die sich diesem Thema widmet. Die vorige Gruppe hat das Thema gewechselt. Kann ich irgendwie verstehen^^
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
12.03.2013, 12:58
Beitrag #4

GerdW Offline
______________
LVF-Team

Beiträge: 17.467
Registriert seit: May 2009

LV2021
1995
DE_EN

10×××
Deutschland
RE: mehrere NI9237-Module in DAQ
Hallo Philipp,

ich habe gerade mal mit MAX ein cDAQ-Chassis mit 3×9237-Modul simuliert. Ich konnte hier problemlos einen Task mit allen 12 DMS anlegen:
   
Im Bild unten siehst du den Reiter "Anschlußplan", da einfach mal draufklicken...

Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
12.03.2013, 13:19 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 12.03.2013 13:43 von phlpphrtmnn.)
Beitrag #5

phlpphrtmnn Offline
LVF-Neueinsteiger


Beiträge: 4
Registriert seit: Mar 2013

2011
2013
EN



RE: mehrere NI9237-Module in DAQ
Habs hinbekommen. Vielen Dank!!


Angehängte Datei(en) Thumbnail(s)
   
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
12.03.2013, 13:29 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 12.03.2013 13:33 von jg.)
Beitrag #6

jg Offline
CLA & CLED
LVF-Team

Beiträge: 15.864
Registriert seit: Jun 2005

20xx / 8.x
1999
EN

Franken...
Deutschland
RE: mehrere NI9237-Module in DAQ
Solange die 3 Module "unabhängig" voneinander sind, brauchst du 3 Tasks (i.e. 3 DAQ-Assis).

Wenn sie, wie bei Gerd, in einem cDAQ-Chassis eingebaut sind, kommst du mit einem Task aus.

Gruß, Jens

EDIT: Laut Aussage deines Vorgängers sind die in einem cDAQ verbaut. Also, erst einmal das cDAQ im MAX anlegen, dann die Module zum cDAQ hinzufügen.

Wer die erhabene Weisheit der Mathematik tadelt, nährt sich von Verwirrung. (Leonardo da Vinci)

!! BITTE !! stellt mir keine Fragen über PM, dafür ist das Forum da - andere haben vielleicht auch Interesse an der Antwort!

Einführende Links zu LabVIEW, s. GerdWs Signatur.
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
12.03.2013, 13:33 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 12.03.2013 13:35 von phlpphrtmnn.)
Beitrag #7

phlpphrtmnn Offline
LVF-Neueinsteiger


Beiträge: 4
Registriert seit: Mar 2013

2011
2013
EN



RE: mehrere NI9237-Module in DAQ
Soooo ich habe nun drei DAQ-Assisten eingefügt und es scheint zu funktionieren
Wie kann man den die drei Module "zusammenfügen"?


Angehängte Datei(en) Thumbnail(s)
   
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
12.03.2013, 13:37
Beitrag #8

GerdW Offline
______________
LVF-Team

Beiträge: 17.467
Registriert seit: May 2009

LV2021
1995
DE_EN

10×××
Deutschland
RE: mehrere NI9237-Module in DAQ
Hallo Philipp,

wie in meinem Bild oben: die befinden sich in einem Chassis!

Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
12.03.2013, 13:37 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 12.03.2013 13:38 von jg.)
Beitrag #9

jg Offline
CLA & CLED
LVF-Team

Beiträge: 15.864
Registriert seit: Jun 2005

20xx / 8.x
1999
EN

Franken...
Deutschland
RE: mehrere NI9237-Module in DAQ
(12.03.2013 13:33 )phlpphrtmnn schrieb:  Wie kann man den die drei Module "zusammenfügen"?

(12.03.2013 13:29 )jg schrieb:  EDIT: Laut Aussage deines Vorgängers sind die in einem cDAQ verbaut. Also, erst einmal das cDAQ im MAX anlegen, dann die Module zum cDAQ hinzufügen.
Gruß, Jens

Wer die erhabene Weisheit der Mathematik tadelt, nährt sich von Verwirrung. (Leonardo da Vinci)

!! BITTE !! stellt mir keine Fragen über PM, dafür ist das Forum da - andere haben vielleicht auch Interesse an der Antwort!

Einführende Links zu LabVIEW, s. GerdWs Signatur.
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
30
Antwort schreiben 


Möglicherweise verwandte Themen...
Themen Verfasser Antworten Views Letzter Beitrag
  C-Module im DAQ-Assistant nicht sichtbar Guenthlab 4 5.139 01.08.2019 12:24
Letzter Beitrag: Guenthlab
  Druckmessung über Multiplexer (NI9237 + NI9472) juergenf 2 4.582 07.09.2015 10:30
Letzter Beitrag: juergenf
  Mehrere digitale Output-Module NI9375 in einem cDAQ-9178 sebrie 4 5.475 10.07.2014 07:41
Letzter Beitrag: sebrie
  Mehrere Queues für mehrere Tasks Gerald85 4 7.970 21.08.2013 13:18
Letzter Beitrag: Gerald85
  Express VI oder DAQ Module?? KD 5 7.056 12.07.2012 12:55
Letzter Beitrag: GerdW
  Nur 2 TTL Module lesbar? DeMasch 3 4.359 15.07.2011 13:56
Letzter Beitrag: DeMasch

Gehe zu: