INFO: Dieses Forum nutzt Cookies...
Cookies sind für den Betrieb des Forums unverzichtbar. Mit der Nutzung des Forums erklärst Du dich damit einverstanden, dass wir Cookies verwenden.

Es wird in jedem Fall ein Cookie gesetzt um diesen Hinweis nicht mehr zu erhalten. Desweiteren setzen wir Google Adsense und Google Analytics ein.


Antwort schreiben 

Probleme mit NI9401 in Verbindung mit NI9481



Wenn dein Problem oder deine Frage geklärt worden ist, markiere den Beitrag als "Lösung",
indem du auf den "Lösung" Button rechts unter dem entsprechenden Beitrag klickst. Vielen Dank!

09.04.2013, 09:53 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 09.04.2013 10:40 von jg.)
Beitrag #1

loew86 Offline
LVF-Neueinsteiger


Beiträge: 8
Registriert seit: Mar 2013

2013
2013
DE


Deutschland
Probleme mit NI9401 in Verbindung mit NI9481
Hallo Zusammen,

ich hab ein kleines Problem.
Ich verwende zwei Karten eine NI9401 TTL Karte und eine NI9481 Relais Karte. in einem NI cDAQ-9178.
Ich habe einen Winkelmessung mit der TTL Programmiert. Wenn ich jetzt aber im gleichen Vi das Relais Programmiere schält dieses bei jedem Signal an der TTL Karte.

Was mache ich falsch?bzw was muss ich ändern das es geht?

Danke und Gruß
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
Anzeige
09.04.2013, 10:15 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 09.04.2013 10:16 von GerdW.)
Beitrag #2

GerdW Offline
______________
LVF-Team

Beiträge: 17.469
Registriert seit: May 2009

LV2021
1995
DE_EN

10×××
Deutschland
RE: Probleme nit NI9401 in verbindung mit NI9481
Hallo loew,

Zitat:Was mache ich falsch?
Du hast dein VI nicht angehangen! (Wenn möglich, dann in LV2011...)

Zitat:bzw was muss ich ändern das es geht?
- Tastatur reparieren.
- VI anhängen.
- Fehler suchen und beheben.
Alles weitere: Glas2

Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
09.04.2013, 10:37
Beitrag #3

loew86 Offline
LVF-Neueinsteiger


Beiträge: 8
Registriert seit: Mar 2013

2013
2013
DE


Deutschland
RE: Probleme nit NI9401 in verbindung mit NI9481
anbei das Vi.

Gruß


Angehängte Datei(en)
12.0 .vi  Drehmomentmessung.vi (Größe: 96,63 KB / Downloads: 147)
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
09.04.2013, 10:39
Beitrag #4

GerdW Offline
______________
LVF-Team

Beiträge: 17.469
Registriert seit: May 2009

LV2021
1995
DE_EN

10×××
Deutschland
RE: Probleme nit NI9401 in verbindung mit NI9481
Hallo Loew,

ich schrieb:
Zitat:(Wenn möglich, dann in LV2011...)
Wenn du mal unsere Profile vergleichst, verstehst du auch, warum...

Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
09.04.2013, 10:46
Beitrag #5

jg Offline
CLA & CLED
LVF-Team

Beiträge: 15.864
Registriert seit: Jun 2005

20xx / 8.x
1999
EN

Franken...
Deutschland
RE: Probleme mit NI9401 in Verbindung mit NI9481
Und wenn du die Umwandlung nach lv11_img machst, dann schmeiße gleich die DAQmx-MAX-Tasks raus ( und am besten auch den DAQ-Assi) und ersetze das durch DAQmx-Code.

Wir haben ansonsten keine Chance, das nachzuvollziehen.

Gruß, Jens

Wer die erhabene Weisheit der Mathematik tadelt, nährt sich von Verwirrung. (Leonardo da Vinci)

!! BITTE !! stellt mir keine Fragen über PM, dafür ist das Forum da - andere haben vielleicht auch Interesse an der Antwort!

Einführende Links zu LabVIEW, s. GerdWs Signatur.
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
09.04.2013, 10:47 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 09.04.2013 10:49 von loew86.)
Beitrag #6

loew86 Offline
LVF-Neueinsteiger


Beiträge: 8
Registriert seit: Mar 2013

2013
2013
DE


Deutschland
RE: Probleme mit NI9401 in Verbindung mit NI9481
neuer versuch.
Ich hoffe ich habe es richtig umgewandelt.

Danke und Gruß
Hallo Jens,

habe ich leider zu spät gesehen das du geschrieben hast.
Werde nacher deine änderungen machen und das VI hochladen.

schon mal danke...


Angehängte Datei(en)
11.0 .vi  Drehmomentmessung.vi (Größe: 144,38 KB / Downloads: 155)
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
Anzeige
09.04.2013, 12:11
Beitrag #7

loew86 Offline
LVF-Neueinsteiger


Beiträge: 8
Registriert seit: Mar 2013

2013
2013
DE


Deutschland
RE: Probleme mit NI9401 in Verbindung mit NI9481
Hallo,

anbei das überarbeitet VI.
Mein erster fehler ist nun weg. Aber ich kann jetzt nur noch au Kanal 1 (ctr1) vom Relais zugreifen und nicht mehr auf Kanal 0 (ctr0)
anbei das VI

Danke und Gruß


Angehängte Datei(en)
11.0 .vi  Drehmomentmessung.vi (Größe: 79,21 KB / Downloads: 161)
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
09.04.2013, 12:29
Beitrag #8

jg Offline
CLA & CLED
LVF-Team

Beiträge: 15.864
Registriert seit: Jun 2005

20xx / 8.x
1999
EN

Franken...
Deutschland
RE: Probleme mit NI9401 in Verbindung mit NI9481
Schön, dass du die Tasks in VIs umgewandelt hast.
Schlecht, dass du diese VIs nicht mit hochgeladen hast. Pony

Gruß, Jens

Wer die erhabene Weisheit der Mathematik tadelt, nährt sich von Verwirrung. (Leonardo da Vinci)

!! BITTE !! stellt mir keine Fragen über PM, dafür ist das Forum da - andere haben vielleicht auch Interesse an der Antwort!

Einführende Links zu LabVIEW, s. GerdWs Signatur.
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
09.04.2013, 12:53
Beitrag #9

loew86 Offline
LVF-Neueinsteiger


Beiträge: 8
Registriert seit: Mar 2013

2013
2013
DE


Deutschland
RE: Probleme mit NI9401 in Verbindung mit NI9481
entschudlige, das ist für mich alles noch neu =(

Ich hab schon weiter gearbeitet, deswegen auch nochmal das erste VI neu.
Ich hoffe jetzt passt alles.
Danke...


Angehängte Datei(en)
11.0 .vi  Drehmomentmessung.vi (Größe: 39,29 KB / Downloads: 164)

11.0 .vi  SUB_VI_1.vi (Größe: 15,98 KB / Downloads: 143)

11.0 .vi  SUB_VI_2.vi (Größe: 15,51 KB / Downloads: 139)

11.0 .vi  SUB_VI_3.vi (Größe: 17,7 KB / Downloads: 169)
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
10.04.2013, 16:07
Beitrag #10

loew86 Offline
LVF-Neueinsteiger


Beiträge: 8
Registriert seit: Mar 2013

2013
2013
DE


Deutschland
RE: Probleme mit NI9401 in Verbindung mit NI9481
Nochmal ich, mein Zeugs läuft jetzt soweit.
Hab noch eine Frage.
Ich habe 2 Karten (NI 9401 und NI9481) bei beiden heißen die Zähleranschlüsse ctr 0-3.
Und ich kann jeden nur 1 mal benutzen Kartenunabhänig.
Kann ich bei einer Karte diese ändern? z.B. in CTR 4-7 ?

Danke und Gruß
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
Antwort schreiben 


Möglicherweise verwandte Themen...
Themen Verfasser Antworten Views Letzter Beitrag
Smile NI cDAQ9174 + NI9401 - Drehzahlmessung mit Hall-Sensor vescon 4 8.300 16.01.2014 20:59
Letzter Beitrag: GerdW
  NI9481 Relais schalten nicht mehr mnmr 2 5.351 18.01.2010 10:59
Letzter Beitrag: mnmr

Gehe zu: