13.08.2013, 06:50
Beitrag #31

gruenlein Offline
LVF-Grünschnabel
*


Beiträge: 42
Registriert seit: Mar 2011

Fall 2012
2011
DE_EN


Deutschland
RE: cRIO + NI9213
Guten Morgen,

eine Idee, was "Error 43" zu bedeuten hat? Das BuildArray zu verbinden hat soweit funktioniert.


Angehängte Datei(en) Thumbnail(s)
   
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
Anzeige
13.08.2013, 07:08
Beitrag #32

NWOmason Offline
Simultator
*****


Beiträge: 1.078
Registriert seit: Dec 2010

2012.SP1
2008
EN

93047
Deutschland
RE: cRIO + NI9213
(13.08.2013 06:50 )gruenlein schrieb:  eine Idee, was "Error 43" zu bedeuten hat?

Guten morgen,

dies steht sehr gut in der Hilfe beschrieben:

Write To Spreadsheet File VI
http://zone.ni.com/reference/en-XX/help/...heet_file/

Zitat:file path is the path name of the file. If file path is empty (default) or is <Not A Path>, the VI displays a dialog box from which you can select a file. Error 43 occurs if you cancel the dialog box.

Beste Grüße,
NWO

9 von 10 Stimmen in meinem Kopf sagen: Ich bin nicht verrückt,
die andere summt die Melodie von Tetris
.

NI schrieb:To use the abort button is like using a tree to stop a car!

(20.01.2012 11:02 )NWOmason schrieb:  Getting Started with NI LabVIEW Student Training
http://zone.ni.com/devzone/cda/tut/p/id/7466

Introduction to NI LabVIEW - Learn LabVIEW Basics
http://www.ni.com/gettingstarted/labviewbasics/

Top 5 der Empfehlungen für LabVIEW-Einsteiger
http://www.ni.com/newsletter/51735/de/
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
13.08.2013, 10:25
Beitrag #33

gruenlein Offline
LVF-Grünschnabel
*


Beiträge: 42
Registriert seit: Mar 2011

Fall 2012
2011
DE_EN


Deutschland
RE: cRIO + NI9213
(13.08.2013 07:08 )NWOmason schrieb:  
(13.08.2013 06:50 )gruenlein schrieb:  eine Idee, was "Error 43" zu bedeuten hat?

Guten morgen,

dies steht sehr gut in der Hilfe beschrieben:

Write To Spreadsheet File VI
http://zone.ni.com/reference/en-XX/help/...heet_file/

Zitat:file path is the path name of the file. If file path is empty (default) or is <Not A Path>, the VI displays a dialog box from which you can select a file. Error 43 occurs if you cancel the dialog box.

Beste Grüße,
NWO

Wie kann ich die momentan im Scan-Mode angezeigten Temperaturwerte am einfachsten speichern? Ich wäre überaus dankbar über ein Beispiel-VI.
Sämtliche Versuche mit "Build Array" führten nicht zum Ziel.


Angehängte Datei(en)
11.0 .vi  try3 NI 9213 - Getting Started - Scan Mode.vi (Größe: 95,83 KB / Downloads: 210)
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
13.08.2013, 11:58
Beitrag #34

GerdW Offline
______________
LVF-Team

Beiträge: 17.465
Registriert seit: May 2009

LV2021
1995
DE_EN

10×××
Deutschland
RE: cRIO + NI9213
Hallo gruenlein,

Zitat:Sämtliche Versuche mit "Build Array" führten nicht zum Ziel.
Das bezweifel ich doch stark! An BuildArray wird es wohl kaum gelegen haben...

Beispiel:
   
Beachte den Pfad! Der ist für das cRIO angegeben und nutzt den Standard-Datenpfad für eine RTEXE...

Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
13.08.2013, 12:47
Beitrag #35

gruenlein Offline
LVF-Grünschnabel
*


Beiträge: 42
Registriert seit: Mar 2011

Fall 2012
2011
DE_EN


Deutschland
RE: cRIO + NI9213
warum um Gottes Willen geht es denn dann bei mir nicht?


Angehängte Datei(en) Thumbnail(s)
   
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
13.08.2013, 12:55 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 13.08.2013 12:59 von GerdW.)
Beitrag #36

GerdW Offline
______________
LVF-Team

Beiträge: 17.465
Registriert seit: May 2009

LV2021
1995
DE_EN

10×××
Deutschland
RE: cRIO + NI9213
Hallo gruenlein,

Zitat:Beachte den Pfad! Der ist für das cRIO angegeben und nutzt den Standard-Datenpfad für eine RTEXE...
Wie oft habe ich dich schon darauf hingewiesen, dass das cRIO und dein PC zwei getrennte Computersysteme darstellen?
Wie oft habe ich darauf hingewiesen, dass dein cRIO NICHT auf die Festplatte des PCs zugreifen kann?
Lese bitte NOCH EINMAL Beitrag #22, 24, 26, 28, 34 dieses Threads!

Wie deutlich muss eine Fehlermeldung sein, damit du sie richtig interpretierst? Hast du die Pfadangabe in deinem VI mit der in der Fehlermeldung verglichen?

Zum Mitschreiben:
DAS cRIO KANN NICHT AUF DIE FESTPLATTE DES PCs ZURGREIFEN!
DU MUSST IRGENDEINEN NETZWERKZUGRIFF NUTZEN, UM DATEN ZUM PC ZU TRANSPORTIEREN!

Doh...

Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top