Hallo Gerd,
alles klar! Das mit dem leuchten hat es sich erledigt. Danke
Die Schieberegister in der Messschleife sind immer noch sinnlos. Du speicherst zwar Werte darin - die benutzt du dann aber nirgends. Wozu also überhaupt speichern?
[/quote]
Ich versuche die aus der AD-Wandler kommende Signalwerte ( mV oder V) in abhängigkeit der Zeit (sec oder min) speichern, so dass in einem Tabelle z. B. in der esten Spalte Zeit, in der zweiten Spalte die zugehörige Spannungswerte, in der dritten Mittelwert und in der vierten die Standardabw. Wenn jedes mal eine Zündung stattfindet, wird dann der MFC angesprochen und er geht wieder auf einen beliebigen Wert (Z.B bei 30 Vol. % O2 hat sich das Gemisch gezündet, also dann O2 auf 25 Vol.% fahren, wo es eben nicht zündet und danach wieder bis auf die Zündung die Rampe hochfahren) zurück ( weil ja Bolean Zündung auch in ganz oben stehenden Event-Struktur verwendet wird). Ich dachte mit Hilfe von Schieberegistern kann ich eben jede Spannungswert und etc. in der abhängigkeit der Zeit speichern aber das gelingt mir nicht
( Wie soll ich da vorgehen?