11.01.2014, 17:39
Beitrag #2
|
jg
CLA & CLED
Beiträge: 15.864
Registriert seit: Jun 2005
20xx / 8.x
1999
EN
Franken...
Deutschland
|
RE: LV-Feldbus-ext. IO
Wozu ein Modbus-OPC-Server?
Wenn du einen Wago-Ethernet-Koppler mit Modbus-TCP nimmst, kannst du direkt die Register von LabVIEW aus auslesen und setzen.
Gruß, Jens
Wer die erhabene Weisheit der Mathematik tadelt, nährt sich von Verwirrung. (Leonardo da Vinci)
!! BITTE !! stellt mir keine Fragen über PM, dafür ist das Forum da - andere haben vielleicht auch Interesse an der Antwort!
Einführende Links zu LabVIEW, s. GerdWs Signatur.
|
|
|
11.01.2014, 18:54
Beitrag #3
|
|
|
11.01.2014, 19:16
Beitrag #4
|
Tomtom79
LVF-Grünschnabel
Beiträge: 41
Registriert seit: Apr 2009
8.0
2005
de
80132
Deutschland
|
RE: LV-Feldbus-ext. IO
Super das klingt ja schon mal beruhigend :-)! Hab eben keine Erfahrung mit TCP...
Hab mal was zuammengestellt:
Dann geh ich also vom UNO-Rechner mit dem RJ45-Kabel auf einen Wago "750-352" Feldbuskoppler. Kann ich direkt auf den Koppler oder braucht ich noch einen Controller?
Und im LV mach ich dann sowas hier: http://www.ni.com/white-paper/2710/en/
Ich nehm an es ist der WAGO-BootP-Server (hab gerade was runtergeladen) gemeint? (Sorry hab das moch nie gemacht).
Und das geht mit LV 8.0 Run time Engine?
|
|
|
11.01.2014, 19:36
Beitrag #5
|
|
|
11.01.2014, 21:01
Beitrag #6
|
jg
CLA & CLED
Beiträge: 15.864
Registriert seit: Jun 2005
20xx / 8.x
1999
EN
Franken...
Deutschland
|
RE: LV-Feldbus-ext. IO
Wenn du einen Wago-Buskoppler mit Modbus nimmst, es gibt inzwischen 2 kostenlose LabVIEW APIs für dieses Protokoll:
1) Erprobt: http://www.ni.com/example/29756/en/
2) Aktuell in der Entwicklung (Beta): https://decibel.ni.com/content/docs/DOC-30140
Zuordnung von Modbus-Registern zu den entsprechenden Wago-Modulen, die du anschließt, das macht der Koppler automatisch.
Gruß, Jens
Wer die erhabene Weisheit der Mathematik tadelt, nährt sich von Verwirrung. (Leonardo da Vinci)
!! BITTE !! stellt mir keine Fragen über PM, dafür ist das Forum da - andere haben vielleicht auch Interesse an der Antwort!
Einführende Links zu LabVIEW, s. GerdWs Signatur.
|
|
|
11.01.2014, 22:20
Beitrag #7
|
Tomtom79
LVF-Grünschnabel
Beiträge: 41
Registriert seit: Apr 2009
8.0
2005
de
80132
Deutschland
|
RE: LV-Feldbus-ext. IO
besten Dank für Eure Antworten.
@Marko: das wär super mit dem pdf!
|
|
|
11.01.2014, 23:10
Beitrag #8
|
|
|
12.01.2014, 18:20
Beitrag #9
|
Tomtom79
LVF-Grünschnabel
Beiträge: 41
Registriert seit: Apr 2009
8.0
2005
de
80132
Deutschland
|
RE: LV-Feldbus-ext. IO
Hi Marko, besten Dank.
Hab das jetzt mal durchgelesen von Wago für den 750-352. Dann nehm ich also das Ethernet-Protokoll. Was brauch ich in LV jetzt für ein vi für die Kommunikation? Ist das "Function-Palette" - "Data Comm" - "Protocols" - "TCP"?
Falls Ja:
Beim "TCP Listen.vi": - wäre dann "Port"=502 ?
Beim "TCP Read.vi": - "ID"= IP vom Koppler?
- "Bytes to read": wenn ich z.B. 4 Module mit je 2AI (16bit) habe, müsste dort dann 4x2x16Bit=16 Byte stehen oder?
|
|
|
12.01.2014, 19:10
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 12.01.2014 19:13 von Trinitatis.)
|
|
|
| |