Getriggerte SPI Kommunikation (USB-8451)
|
Wenn dein Problem oder deine Frage geklärt worden ist, markiere den Beitrag als "Lösung",
indem du auf den "Lösung" Button rechts unter dem entsprechenden Beitrag klickst. Vielen Dank!
30.01.2014, 16:19
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 30.01.2014 16:19 von GerdW.)
Beitrag #2
|
GerdW
______________
Beiträge: 17.469
Registriert seit: May 2009
LV2021
1995
DE_EN
10×××
Deutschland
|
RE: Getriggerte SPI Kommunikation (USB-8451)
Hallo Nullstrom,
wenn die SPI-Routine länger dauert als das Zeitintervall zwischen zwei Trigger-Impulsen, dann wirst du immer Triggerpulse "verlieren". Wie sollen wir dir hier helfen?
|
|
|
05.03.2014, 09:45
Beitrag #3
|
Nullstrom
LVF-Grünschnabel
Beiträge: 48
Registriert seit: Apr 2012
LV2014
2011
DE
78166
Deutschland
|
RE: Getriggerte SPI Kommunikation (USB-8451)
So, ich konnte das nun auf einem ganz anderen Weg Lösen.
Trotzdem vielen Dank für deine Bemühungen Gerd
|
|
|
05.03.2014, 09:47
Beitrag #4
|
Y-P
☻ᴥᴥᴥ☻ᴥᴥᴥ☻
Beiträge: 12.612
Registriert seit: Feb 2006
Developer Suite Core -> LabVIEW 2015 Prof.
2006
EN
71083
Deutschland
|
RE: Getriggerte SPI Kommunikation (USB-8451)
Wie?
Gruß Markus
(05.03.2014 09:45 )Nullstrom schrieb: So, ich konnte das nun auf einem ganz anderen Weg Lösen.
--------------------------------------------------------------------------
Bitte stellt mir keine Fragen über PM, dafür ist das Forum da - andere haben vielleicht auch Interesse an der Antwort !!
--------------------------------------------------------------------------
|
|
|
27.03.2014, 08:41
Beitrag #5
|
Nullstrom
LVF-Grünschnabel
Beiträge: 48
Registriert seit: Apr 2012
LV2014
2011
DE
78166
Deutschland
|
RE: Getriggerte SPI Kommunikation (USB-8451)
Es handelte sich hierbei um einen Wandlerbaustein für Resolver. Dieser gibt die Position via SPI aber auch als Inkrementalwert aus...
Anfangs wollte ich die Position nur über SPI lesen, jetzt mach ich das ganze inkrementel
|
|
|
| |