Event Structure



Wenn dein Problem oder deine Frage geklärt worden ist, markiere den Beitrag als "Lösung",
indem du auf den "Lösung" Button rechts unter dem entsprechenden Beitrag klickst. Vielen Dank!

02.03.2014, 20:00
Beitrag #1

Schnobl Offline
LVF-Neueinsteiger


Beiträge: 2
Registriert seit: Mar 2014

2011
2013
EN



Event Structure
Hallo Forum,

warum wird hier kein Event ausgelöst (siehe Anhang)? Was muss ich tun damit vom Programm veränderte Werte Events auslösen?

Vielen Dank!


Angehängte Datei(en)
11.0 .vi  EventStructure.vi (Größe: 29,29 KB / Downloads: 188)
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
Anzeige
02.03.2014, 20:33
Beitrag #2

Trinitatis Offline
LVF-Guru
*****


Beiträge: 1.694
Registriert seit: May 2008

7.1 / 8.0 /2014-1, 18
2002
DE

18055
Deutschland
RE: Event Structure
(02.03.2014 20:00 )Schnobl schrieb:  warum wird hier kein Event ausgelöst (siehe Anhang)? Was muss ich tun damit vom Programm veränderte Werte Events auslösen?

Hallo,

das einzige Event, das du programmiert hast, wird auch ausgeführt. Das ist (für mein Verständnis) unsinniger Weise die Wertänderung an NUMERIC. Dieses Control zählst du ja schon in der Parallelschleife hoch. Das TO-Event kann nicht ausgeführt werden, da du keinen Wert für den TO vergeben hast. Deshalb kann auch dein Stop nicht registriert werden, da das Programm dort nicht ankommt. Stop2 dagegen wird ausgeführt - Beide Stop-Knöppe lösen im übrigen kein Event aus.



Gruß, Marko
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
02.03.2014, 20:47
Beitrag #3

Schnobl Offline
LVF-Neueinsteiger


Beiträge: 2
Registriert seit: Mar 2014

2011
2013
EN



RE: Event Structure
Vielen Dank für die Antwort.
Numeric wird jede Sekunde um 1 hochgezählt.
Bei jeder Wertänderung sollte ein Event ausgelöst werden wodurch hier die boolsche Variable toggeln sollte. Nur das tut es hier nicht und ich weis nicht warum.
Mit den Stop-Knöpfen hat das hier nichts zu tun.
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
02.03.2014, 20:51 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 02.03.2014 20:54 von Trinitatis.)
Beitrag #4

Trinitatis Offline
LVF-Guru
*****


Beiträge: 1.694
Registriert seit: May 2008

7.1 / 8.0 /2014-1, 18
2002
DE

18055
Deutschland
RE: Event Structure
(02.03.2014 20:47 )Schnobl schrieb:  Bei jeder Wertänderung sollte ein Event ausgelöst werden wodurch hier die boolsche Variable toggeln sollte. Nur das tut es hier nicht und ich weis nicht warum.
Mit den Stop-Knöpfen hat das hier nichts zu tun.

Das hättste mal in deinem 1. Beitrag schreiben sollen. Das war aus dem Code nicht rauszulesen.
Das Event Wertänderung kann nur ausgeführt werden, wenn du eine Useraktion ausführst (Knopf drücken) oder die Eigenschaft Wert (signalisierend) setzt.

Edit:
Du könntest also an Stelle der lok. Var. NUMERIC einen Eigenschaftsknoten von Numeric mit der Eigenschaft Wert(SGL) verwenden.
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
03.03.2014, 06:02
Beitrag #5

GerdW Offline
______________
LVF-Team

Beiträge: 17.469
Registriert seit: May 2009

LV2021
1995
DE_EN

10×××
Deutschland
RE: Event Structure
Dritte Möglichkeit: Ein User-Event auf "Numeric" registrieren:
   

Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
30
Antwort schreiben 


Möglicherweise verwandte Themen...
Themen Verfasser Antworten Views Letzter Beitrag
  Event Case Ignoriert Tastendruck wenn in Gegenwart eines anderen "Leeren" Event Case Ksanto 8 8.260 23.10.2017 09:08
Letzter Beitrag: Ksanto
  Bekomme kein True aus Event Structure nixblicker 7 4.896 09.02.2017 09:52
Letzter Beitrag: nixblicker
  Wert aus Case Structure in While Schleife Squanchy 5 6.112 10.06.2016 13:57
Letzter Beitrag: Lucki
  Case Structure nur einmal durchführen McButch 5 6.459 30.05.2016 16:43
Letzter Beitrag: jg
  Bei Event Boolean ändern und bei erneutem Event resetten Shieva 4 5.372 07.07.2015 09:43
Letzter Beitrag: Lucki
  Event Structure mit Boolean True triggern HotProp 6 6.803 06.07.2015 12:19
Letzter Beitrag: Kiesch

Gehe zu: