Hallo serial,
Zitat:Dazu habe ich schon einen Gerätetreiber installiert, indem schon einige Grundfunktionen enthalten sind. Jetzt weiß ich aber nicht, wie man anfängt. Benutze ich die fertigen VI´s oder schreibe ich selber VISA write Befehle? Wie fängt man solch eine Aufgabe an? Verbinden und sofort Parameter einstellen? Oder erst initialisieren?
Bei deinem Yokogawa-Treiber sollten doch schon ein paar Beispiel-VIs dabei sein! Wie sind die denn aufgebaut?
Zitat:Einleitung, Hauptteil, Ende
Allgemein: Üblicherweise initialisiert man die Kommunikation mit dem Gerät (Einleitung), dann schickt man Befehle ans Gerät und liest dessen Antworten (Hauptteil) - gern auch in einer Schleife. Wenn man fertig ist, schließt man den Kommunikationskanal (Ende).
Zu deinem VI: Ich halte es für ungünstig, hier ständig Init und Close innerhalb der Schleife auszuführen. So wird das Gerät wohl kaum vernünftig (mit)arbeiten…
|
|
|
31.03.2014, 08:50
Beitrag #4
|
Serial
LVF-Gelegenheitsschreiber
Beiträge: 75
Registriert seit: Mar 2014
8.2
2013
DE
|
RE: Allgemeine Vorgehensweise: Kommunikation mit Messgerät
Vielen Dank für eure Posts.
Könntest du das VI nochmal in Version 8.2 posten?
|
|
|
31.03.2014, 08:53
Beitrag #5
|
|
|
31.03.2014, 08:55
Beitrag #6
|
GerdW
______________
Beiträge: 17.474
Registriert seit: May 2009
LV2021
1995
DE_EN
10×××
Deutschland
|
RE: Allgemeine Vorgehensweise: Kommunikation mit Messgerät
Hallo,
Zitat:Eine weitere Möglichkeit ist die direkte Verwendung der bereitgestellten VI's. Bei meiner Arbeit habe ich aber festgestellt, dass nicht für alle Funktion VI's zur Verfügung stehen.
Wenn man einen solchen Treiber von ni.com/idnet nutzt, sollte man dies immer auch als Anleitung zur Selbsthilfe verstehen: wenn eine bestimmte Funktion fehlt (was so gut wie immer der Fall ist), dann sieht man, wie man das programmieren muss - und kann selbst ein passendes VI erstellen und damit den Treiber erweitern…
|
|
|
31.03.2014, 12:07
Beitrag #7
|
jg
CLA & CLED
Beiträge: 15.864
Registriert seit: Jun 2005
20xx / 8.x
1999
EN
Franken...
Deutschland
|
RE: Allgemeine Vorgehensweise: Kommunikation mit Messgerät
Handbuch des Herstellers zu lesen hat auch noch nie geschadet!
Gruß, Jens
Wer die erhabene Weisheit der Mathematik tadelt, nährt sich von Verwirrung. (Leonardo da Vinci)
!! BITTE !! stellt mir keine Fragen über PM, dafür ist das Forum da - andere haben vielleicht auch Interesse an der Antwort!
Einführende Links zu LabVIEW, s. GerdWs Signatur.
|
|
|
01.04.2014, 06:30
Beitrag #8
|
Serial
LVF-Gelegenheitsschreiber
Beiträge: 75
Registriert seit: Mar 2014
8.2
2013
DE
|
RE: Allgemeine Vorgehensweise: Kommunikation mit Messgerät
Habe ich bereits. Ich wollte ja nur die allgemeine Struktur wissen, da dieses Gebiet eher Neuland für mich ist.
|
|
|
| |