(23.02.2015 23:17 )Alex_91 schrieb: Könntest Du deinen Satz genauer erläutern? Wie sollte ich dabei vorgehen, um das VI reentrant zu machen?
Um diese eigentliche Frage zu beantworten:
Mit rechter Maustaste auf das Ikon rechts oben klicken --> VI-Eigenschaften --> Ausführung
--> ablaufinvariante Ausführung
Die schlechtere Alternative wäre, den beiden Reglern unterschiedliche Namen zu geben, also z.B PID1.vi und PID2.vi. Rein ausführungstechnisch wäre das etwa das Gleiche.
Dass der PID-Regeler nicht mit mit in der Beispielsammlung ist, hat nichts mit der Studentenversion zu tun. Er war bei älteren Versionen dabei, aber dann brachte NI ein kostenpflichtiges Regler-Zusatzmodul heraus. Warum mag wohl ab diesem Zeitpunkt das Beispiel nicht mehr in der Grundversion enthalten sein?
Ich glaube ich war es, der das alte Beispiel mal hier gepostet hatte, und es macht von den Downloads her Karriere. Hoffentlich macht man mich nicht verantwortlich, wenn NI deswegen vor die Hunde geht.