Vielen Dank erstmal für die Antworten.
Also das System zur Justage einer Probe besteht aus insgesamt 8 Motoren, deren Postion auch wirklich relativ häufig und schnell hintereinander geändert wird.
Es würde meiner Meinung nach, einfach ein bißchen den Arbeitsfluß hemmen, wenn man nach jeder Eingabe nochmal auf einen Okay-Button klicken müsste, wobei das natürlich die sicherste Lösung wäre.
Zitat:Du könntest prüfen, ob die Enter-Taste gedrückt wurde und darüber steuern, ob das ValueChange-Event abgearbeitet oder ignoriert wird…
Du musst es nur entsprechend programmieren!
Aber so klappts auf jeden Fall! Hab jetzt noch einen zusätzlichen Ereigniscase erstellt, der reagiert wenn auf dem VI die Entertaste gedrückt wird und dann ein True in ein Schieberegister schreibt.
Die Motorbefehle in meinem Wertänderungscase werden jetzt nur ausgeführt, wenn aus dem Schieberegister auch das True kommt.
Vielen Dank Für den Tipp!