Hallo Reiling,
Zitat:Ich wiederhole mich, aber was mich immernoch interessiert ist, wie du die Taskwerte Simuliert hast.
Ich habe dein USB-Gerät mit MAX simuliert.
Dann habe ich für das simulierte Gerät einen Task angelegt, ebenfalls in MAX…
Zitat:falls du noch eine Anregung hast gerne her damit.
- Wenn du statt lokaler Variablen (stopp, frequency) Notifier (oder wenigstens globale Variablen) verwenden würdest, dann könntest du jeden Mess-Task in sein eigenes subVI verfrachten. Das würde dann dein MainVI stark aufräumen…
- Die Eingabe der Samplerate solltest du im Wertebereich einschränken. Werte über 1000 sind weder sinnvoll noch führen sie zu guten Ergebnissen. Werte zwischen 500 und 1000 sind auch schon nicht sonderlich sinnvoll. Wenn man eine feste Samplerate haben will, dann stellt man diese per DAQmxTiming im Task ein! (Und dann auch sehr viel genauer als über die Warten-Funktion unter Windows!)