INFO: Dieses Forum nutzt Cookies...
Cookies sind für den Betrieb des Forums unverzichtbar. Mit der Nutzung des Forums erklärst Du dich damit einverstanden, dass wir Cookies verwenden.

Es wird in jedem Fall ein Cookie gesetzt um diesen Hinweis nicht mehr zu erhalten. Desweiteren setzen wir Google Adsense und Google Analytics ein.


Antwort schreiben 

Verlaufsdiagramm: Druck über Volumenstrom



Wenn dein Problem oder deine Frage geklärt worden ist, markiere den Beitrag als "Lösung",
indem du auf den "Lösung" Button rechts unter dem entsprechenden Beitrag klickst. Vielen Dank!

11.05.2016, 11:46 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 11.05.2016 11:54 von TenaciousTim.)
Beitrag #11

TenaciousTim Offline
LVF-Grünschnabel
*


Beiträge: 21
Registriert seit: Apr 2016

2012
2015
DE



RE: Verlaufsdiagramm: Druck über Volumenstrom
(11.05.2016 11:43 )jg schrieb:  Autsch, deine Version funktioniert zwar, aber hat ein paar gewaltige Nachteile. Vor allem wird irgendwann dein VI zwecks Speicherüberlauf abstürzen, denn du machst die Arrays in den Feedback-Nodes immer größer und größer - ohne Begrenzung.

hmm begrenze ich nicht auch auf 50??

Außerdem finde ich die Funktion "Data Queue..." per Quickdrop nicht.
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
Anzeige
11.05.2016, 11:49
Beitrag #12

jg Offline
CLA & CLED
LVF-Team

Beiträge: 15.864
Registriert seit: Jun 2005

20xx / 8.x
1999
EN

Franken...
Deutschland
RE: Verlaufsdiagramm: Druck über Volumenstrom
(11.05.2016 11:46 )TenaciousTim schrieb:  hmm begrenze ich nicht auch auf 50??
Nein!!! Das Array in der Feedbacknode wird bei jedem Aufruf um 1 Element größer!

Gruß, Jens

Wer die erhabene Weisheit der Mathematik tadelt, nährt sich von Verwirrung. (Leonardo da Vinci)

!! BITTE !! stellt mir keine Fragen über PM, dafür ist das Forum da - andere haben vielleicht auch Interesse an der Antwort!

Einführende Links zu LabVIEW, s. GerdWs Signatur.
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
11.05.2016, 12:33
Beitrag #13

TenaciousTim Offline
LVF-Grünschnabel
*


Beiträge: 21
Registriert seit: Apr 2016

2012
2015
DE



RE: Verlaufsdiagramm: Druck über Volumenstrom
(11.05.2016 11:49 )jg schrieb:  
(11.05.2016 11:46 )TenaciousTim schrieb:  hmm begrenze ich nicht auch auf 50??
Nein!!! Das Array in der Feedbacknode wird bei jedem Aufruf um 1 Element größer!

Stimmt du hast recht!!!!!!
Ich finde den anderen Baustein trotzdem nicht!
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
11.05.2016, 12:51 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 11.05.2016 12:51 von jg.)
Beitrag #14

jg Offline
CLA & CLED
LVF-Team

Beiträge: 15.864
Registriert seit: Jun 2005

20xx / 8.x
1999
EN

Franken...
Deutschland
RE: Verlaufsdiagramm: Druck über Volumenstrom

Akzeptierte Lösung

Hier:
   

Du brauchst aber mind. das Full Development System.

Gruß, Jens

Wer die erhabene Weisheit der Mathematik tadelt, nährt sich von Verwirrung. (Leonardo da Vinci)

!! BITTE !! stellt mir keine Fragen über PM, dafür ist das Forum da - andere haben vielleicht auch Interesse an der Antwort!

Einführende Links zu LabVIEW, s. GerdWs Signatur.
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
11.05.2016, 12:58 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 11.05.2016 13:28 von TenaciousTim.)
Beitrag #15

TenaciousTim Offline
LVF-Grünschnabel
*


Beiträge: 21
Registriert seit: Apr 2016

2012
2015
DE



RE: Verlaufsdiagramm: Druck über Volumenstrom
Danke Jens und Lucki

PS: meine Programmierung funktioniert übrigens auch Jens, wenn ich die Rückkopplung hinter dem Teilarray abgreife. Und die Anschlüsse wechseln (aktueller Wert unten und letztes Array unten) geht auch nicht, da das Programm mir sonst den aktuellen Wert abschneidet.

Gruß Tim
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
11.05.2016, 13:43 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 11.05.2016 13:54 von Lucki.)
Beitrag #16

Lucki Offline
Tech.Exp.2.Klasse
LVF-Team

Beiträge: 7.699
Registriert seit: Mar 2006

LV 2016-18 prof.
1995
DE

01108
Deutschland
RE: Verlaufsdiagramm: Druck über Volumenstrom
Ich finde die Funktion "Data Queue PtByPt" mit <Ctrl><Leertaste> auch nicht, abwohl das ihre Beschriftung - auch im deutschen LV - ist. In der Palette heißt sie "Daten-Queue", das wird gefunden, aber das konntes Du nicht wissen.
In der Palette ist sie von NI sehr gut getarnt, damit nicht jeder daherkommende Anfänger sie gleich benutzt. Big Grin
Signalverarbeitung / Punkt für Punkt / Weitere Funkt. / Daten-Queue. (Siehe Bild von Jens)
Falls jemand die Funktion nicht hat: Das BD ist sichtbar, und es ist nicht viel Code. Kreativer Nachbau für universelle Verwendung in jeder LV-Version hier:

15.0 .vi  DatenQueue Pt2Pt.vi (Größe: 13,9 KB / Downloads: 206)
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
11.05.2016, 14:14
Beitrag #17

jg Offline
CLA & CLED
LVF-Team

Beiträge: 15.864
Registriert seit: Jun 2005

20xx / 8.x
1999
EN

Franken...
Deutschland
RE: Verlaufsdiagramm: Druck über Volumenstrom
Offtopic2
(11.05.2016 13:43 )Lucki schrieb:  Ich finde die Funktion "Data Queue PtByPt" mit <Ctrl><Leertaste> auch nicht, abwohl das ihre Beschriftung - auch im deutschen LV - ist. In der Palette heißt sie "Daten-Queue", das wird gefunden, aber das konntes Du nicht wissen.
Problem des deutschen LabVIEW? kA, aber im englischen (sowieso das einzig Wahre) funktioniert es.

   

Gruß, Jens

Wer die erhabene Weisheit der Mathematik tadelt, nährt sich von Verwirrung. (Leonardo da Vinci)

!! BITTE !! stellt mir keine Fragen über PM, dafür ist das Forum da - andere haben vielleicht auch Interesse an der Antwort!

Einführende Links zu LabVIEW, s. GerdWs Signatur.
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
12.05.2016, 13:29
Beitrag #18

TenaciousTim Offline
LVF-Grünschnabel
*


Beiträge: 21
Registriert seit: Apr 2016

2012
2015
DE



RE: Verlaufsdiagramm: Druck über Volumenstrom
Ja ich benutze den deutschen Client, da ich auch auf deutsch die Dokumentation dazu schreibe.

Danke Lucki, so heißt es im deutschen und durch rumsuchen und den Hinweisen von Jens hab ichs auch gefaunden.Angel_not
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
Antwort schreiben 


Möglicherweise verwandte Themen...
Themen Verfasser Antworten Views Letzter Beitrag
  PID Durchfluss zu druck Laborbesichtigungsanfänger 1 2.557 14.01.2022 08:15
Letzter Beitrag: GerdW
  Darstellung im Verlaufsdiagramm und -graph Schneemann 6 6.173 15.06.2020 18:22
Letzter Beitrag: Schneemann
  Zeitachse im Verlaufsdiagramm benni 3 5.064 15.12.2014 18:05
Letzter Beitrag: GerdW
  Verlaufsdiagramm vs. XY-Graph DrRino 13 15.129 08.02.2012 01:03
Letzter Beitrag: RabenFlug
  Spannungsabfall trotz Konstantem Druck we.thom 15 10.574 22.04.2010 09:13
Letzter Beitrag: we.thom
  Verlaufsdiagramm Don 3 4.947 20.11.2008 18:09
Letzter Beitrag: kpa

Gehe zu: