INFO: Dieses Forum nutzt Cookies...
Cookies sind für den Betrieb des Forums unverzichtbar. Mit der Nutzung des Forums erklärst Du dich damit einverstanden, dass wir Cookies verwenden.

Es wird in jedem Fall ein Cookie gesetzt um diesen Hinweis nicht mehr zu erhalten. Desweiteren setzen wir Google Adsense und Google Analytics ein.


Antwort schreiben 

Daten auslesen über serielle Schnittstelle



Wenn dein Problem oder deine Frage geklärt worden ist, markiere den Beitrag als "Lösung",
indem du auf den "Lösung" Button rechts unter dem entsprechenden Beitrag klickst. Vielen Dank!

17.11.2007, 11:03
Beitrag #1

computerpap Offline
LVF-Grünschnabel
*


Beiträge: 17
Registriert seit: Oct 2007

8.5
2007
kA

8141
Deutschland
Daten auslesen über serielle Schnittstelle
Hallo

Ich möchte über die serielle Schnittstelle Daten aus einer Science-Box auslesen und in die Science_Box schreiben. Als absoluter LV-Anfänger, weiß ich nur nicht, wie ich da überhaupt anfangen soll. Die Science-Box ist ein Gerät, was PH-Wert, Temperatur, Redox und Leitwert über entsprechende Sonden aufnehmen kann und diese Werte über die serielle Schnittstelle zur Verfügung stellt. Außerdem besitzt dieses Gerät noch 2 Relais, die ebenfalls über die serielle Schnittstelle angesprochen werden können. Die Kommunikationsparameter sind in der angehängten pdf-Datei zu sehen.
Kann mir da jemand helfen, dieses Problem zu lösen.
Schon mal vielen Dank im voraus.

MfG
A.Vater


Angehängte Datei(en)
Sonstige .pdf  Science_Box_Kommunikation.pdf (Größe: 77,12 KB / Downloads: 891)
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
17.11.2007, 12:30
Beitrag #2

jg Offline
CLA & CLED
LVF-Team

Beiträge: 15.864
Registriert seit: Jun 2005

20xx / 8.x
1999
EN

Franken...
Deutschland
Daten auslesen über serielle Schnittstelle
Such mal als Einstieg im NI-Examplefinder (falls du einen besitzt, da dein Profil bei LV-Version: keine besagt) nach den Beispielen zur seriellen Kommunikation. Ansonsten steht doch alles im Manual.

Und wenn du dann etwas weiter bist und Fragen hast, poste mal deine Versuche.

MfG, Jens

Wer die erhabene Weisheit der Mathematik tadelt, nährt sich von Verwirrung. (Leonardo da Vinci)

!! BITTE !! stellt mir keine Fragen über PM, dafür ist das Forum da - andere haben vielleicht auch Interesse an der Antwort!

Einführende Links zu LabVIEW, s. GerdWs Signatur.
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
17.11.2007, 14:38
Beitrag #3

computerpap Offline
LVF-Grünschnabel
*


Beiträge: 17
Registriert seit: Oct 2007

8.5
2007
kA

8141
Deutschland
Daten auslesen über serielle Schnittstelle
Hallo Jens

Danke für die schnelle Antwort. Ich nutze die Version 8.5, im Moment noch im Evalution-Modus. Ich habe mir die Beispiele schon angeschaut. Das Bsp. "Basic Serial Write and Read" sollte meiner Meinung nach auch mit meinem Gerät funktionieren, aber es kommt nach kurzer Zeit immer die Fehlermeldung
"Timout abgelaufen, bevor Operation vollständig" Fehlernr. 1073807339
Keine Ahnung an was das liegen kann.

MfG
computerpap
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
17.11.2007, 16:24
Beitrag #4

jg Offline
CLA & CLED
LVF-Team

Beiträge: 15.864
Registriert seit: Jun 2005

20xx / 8.x
1999
EN

Franken...
Deutschland
Daten auslesen über serielle Schnittstelle
Vielleicht hilft das weiter:

http://digital.ni.com/public.nsf/allkb/E6D...6256C14005E82F7

Dann noch:

Alle Einstellungen korrekt (COM-Port, 9600 baud, 8 data bits, 1 stop bit, no parity)??? Kabel korrekt?

Weitere einfache Terminal-Emulationen:
http://www.LabVIEWforum.de/index.php?showtopic=6239
http://www.LabVIEWforum.de/index.php?s=&am...ost&p=40644

MfG, Jens

Wer die erhabene Weisheit der Mathematik tadelt, nährt sich von Verwirrung. (Leonardo da Vinci)

!! BITTE !! stellt mir keine Fragen über PM, dafür ist das Forum da - andere haben vielleicht auch Interesse an der Antwort!

Einführende Links zu LabVIEW, s. GerdWs Signatur.
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
17.11.2007, 19:39
Beitrag #5

computerpap Offline
LVF-Grünschnabel
*


Beiträge: 17
Registriert seit: Oct 2007

8.5
2007
kA

8141
Deutschland
Daten auslesen über serielle Schnittstelle
Habe mir mal das Terminal-Programm heruntergeladen. Was muß ich als String (Befehl) eingeben!
In der Beschreibung zur Science-Box ist folgendes Beispiel (Dezimal) angegeben:
80*0/0*56/0*255*1*0*1*151
Muß das noch in ASCII-Code umgewandelt werden, wenn ja, werden für die "Sternchen" nur Leerzeichen eingegeben?
Wie sieht der String aus?

MfG
computerpap
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
17.11.2007, 20:36
Beitrag #6

jg Offline
CLA & CLED
LVF-Team

Beiträge: 15.864
Registriert seit: Jun 2005

20xx / 8.x
1999
EN

Franken...
Deutschland
Daten auslesen über serielle Schnittstelle
' schrieb:Was muß ich als String (Befehl) eingeben!
In der Beschreibung zur Science-Box ist folgendes Beispiel (Dezimal) angegeben:
80*0/0*56/0*255*1*0*1*151
Sag mal, jetzt werde ich aber gleich sauer. Hast du dir dieses PDF genau durchgelesen? Was steht über diesem Bsp?:

Zitat:Checksumme bildet sich wie folgt :
Oder- Verknüpfung aller Byte inclusive Kennung, exclusice CS
Beispiel (Dezimal) : 80*0/0*56/0*255*1*0*1*151
Das ist also ein Beispiel dafür, wie die Checksumme gebildet wird.

Die 80 ist der ASCII-Code für das große P. Dann kommt die erste 16bit Zahl, aufgeteilt in 2 Bytes (da immer 0, also 0&0) usw.

Zusammen ergibt das bei (allerdings im Gegensatz zur Beschreibung) XOR-Verknüpfung aller Zahlen eben 151 als Checksumme.

Für das Bsp im "Manual" sieht der String dann am Ende so aus:
   
(Oben: normale Darstellung, Mitte: Codes Display, Unten: HEX Display)

Und so kann man das Ganze erzeugen:

   

MfG, Jens

Wer die erhabene Weisheit der Mathematik tadelt, nährt sich von Verwirrung. (Leonardo da Vinci)

!! BITTE !! stellt mir keine Fragen über PM, dafür ist das Forum da - andere haben vielleicht auch Interesse an der Antwort!

Einführende Links zu LabVIEW, s. GerdWs Signatur.
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
18.11.2007, 10:43
Beitrag #7

computerpap Offline
LVF-Grünschnabel
*


Beiträge: 17
Registriert seit: Oct 2007

8.5
2007
kA

8141
Deutschland
Daten auslesen über serielle Schnittstelle
Hallo Jens

Danke für deine Geduld, ich glaube du hast mir sehr geholfen. Ich werde das ganze heute mal testen.

MfG
computerpap
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
18.11.2007, 19:07 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 29.11.2007 22:03 von jg.)
Beitrag #8

computerpap Offline
LVF-Grünschnabel
*


Beiträge: 17
Registriert seit: Oct 2007

8.5
2007
kA

8141
Deutschland
Daten auslesen über serielle Schnittstelle
Hallo

Ich habe die Kommunikation dank der Hilfe hier im Forum hinbekommen. Das Schreiben zur Science-Box klappt und auch das Auslesen. Allerdings habe ich jetzt noch das Problem, den ausgelesenen String wieder in Zahlen umzuwandeln. Den String habe ich zerpflückt und ich lasse mir nur die 2 Bytes für PH-Wert, 2 Bytes für Redox und 4 Bytes für Leitwert anzeigen. In den Anzeigen kann ich aber nur den Wert als Hex-Code, ASCII-Zeichen etc. anzeigen lassen. Wie kann ich aus diesen Werten wieder den eigentlichen Wert (dezimal), z.B. µS für Leitwert umwandeln. Habe schon einiges hier im Forum zu diesen Thema gelesen hat aber alles nicht geklappt. Anbei mal mein VI.

MfG
computerpap

(VI LV 8.5)


Angehängte Datei(en)
Sonstige .vi  SienceBox.vi (Größe: 47,47 KB / Downloads: 511)
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
18.11.2007, 22:19
Beitrag #9

jg Offline
CLA & CLED
LVF-Team

Beiträge: 15.864
Registriert seit: Jun 2005

20xx / 8.x
1999
EN

Franken...
Deutschland
Daten auslesen über serielle Schnittstelle
Hallo,

kann dein VI momentan nicht öffnen, habe momentan "nur" 8.2.1 zur Verfügung. Trotzdem hier ein weiterer Tip, wie du 2 ASCII-Zeichen in eine 16bit-Integer wandeln kannst:

   

Jetzt hast du was zum weiterprogrammieren.

MfG, Jens

Wer die erhabene Weisheit der Mathematik tadelt, nährt sich von Verwirrung. (Leonardo da Vinci)

!! BITTE !! stellt mir keine Fragen über PM, dafür ist das Forum da - andere haben vielleicht auch Interesse an der Antwort!

Einführende Links zu LabVIEW, s. GerdWs Signatur.
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
19.11.2007, 11:42 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 29.11.2007 22:03 von jg.)
Beitrag #10

computerpap Offline
LVF-Grünschnabel
*


Beiträge: 17
Registriert seit: Oct 2007

8.5
2007
kA

8141
Deutschland
Daten auslesen über serielle Schnittstelle
Hallo Jens

Vielen Dank, das war der der richtige Tip. Die Kommunikation mit der Science-Box funktionierte einwandfrei, zumindest bis zu meiner Programmerweiterung die ich kurz erklären würde.
Außer der Science-Box habe ich noch eine I/O-Karte von Velleman über USB angeschlossen. Das Programm, was ich dafür geschrieben habe lief bisher ohne Probleme. Ich hatte praktisch ein VI für die S...-Box und eines für die I/O-Karte. Nun habe ich das Programm für die I/O-Karte, welches in einer While-Schleife läuft mit in das Programm der Science-Box kopiert. Das Ergebnis ist, dass nur noch der Programmteil läuft, der für die I/O-Karte zuständig ist.
Wie kann ich beide Programmteile wieder zum laufen bringen?
Ich hab nochmal das VI in Version 8.2 angehängt.

MfG
computerpap

(VI LV 8.2)


Angehängte Datei(en)
Sonstige .vi  SienceBox.vi (Größe: 105,71 KB / Downloads: 469)
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
Antwort schreiben 


Möglicherweise verwandte Themen...
Themen Verfasser Antworten Views Letzter Beitrag
  Messgerät über Visa auslesen AAlp 10 9.453 07.05.2019 08:59
Letzter Beitrag: AAlp
  Serielle Schnittstelle: Unterschied zwischen FIFO-Buffer und VISA-Buffer Exle 4 7.077 23.01.2019 08:07
Letzter Beitrag: Ratio
  Serielle Schnittstelle hängt nach gewisser Zeit auf Kiesch 8 10.504 08.01.2018 11:06
Letzter Beitrag: Kiesch
  Serielle Schnittstelle bricht ab -cosmo- 7 7.663 28.09.2017 12:13
Letzter Beitrag: Lucki
  Oszi über LAN auslesen Feal 8 8.415 08.09.2017 17:03
Letzter Beitrag: Feal
  VISA: I/O Fehler beim Auslesen einer seriellen Schnittstelle konne 5 7.613 19.07.2017 13:04
Letzter Beitrag: konne

Gehe zu: