INFO: Dieses Forum nutzt Cookies...
Cookies sind für den Betrieb des Forums unverzichtbar. Mit der Nutzung des Forums erklärst Du dich damit einverstanden, dass wir Cookies verwenden.

Es wird in jedem Fall ein Cookie gesetzt um diesen Hinweis nicht mehr zu erhalten. Desweiteren setzen wir Google Adsense und Google Analytics ein.


Antwort schreiben 

Digital Waveform an NI-6221 (37 Pin)



Wenn dein Problem oder deine Frage geklärt worden ist, markiere den Beitrag als "Lösung",
indem du auf den "Lösung" Button rechts unter dem entsprechenden Beitrag klickst. Vielen Dank!

05.02.2008, 11:19 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 06.02.2008 12:17 von jg.)
Beitrag #1

abrissbirne Offline
LVF-Stammgast
***


Beiträge: 480
Registriert seit: Aug 2007

LV2009, LV2010
2007
EN

66123
Deutschland
Digital Waveform an NI-6221 (37 Pin)
Wie die Überschrift bereits erläutert, möchte ich ein "digital waveform" an mein DO schicken. Ich glaube so langsam, dass die Karte dies nicht unterstützt. Die NI Datenblätter sind wirklich nicht gerade gut gestaltet und ich finde keine Angabe darüber, ob das was ich machen möchte überhaupt funktioniert. Fehlermeldung und VI habe ich hochgeladen und bin für jede Hilfestellung dankbar.
Lv82_img


Angehängte Datei(en) Thumbnail(s)
   

Sonstige .vi  digital_waveform.vi (Größe: 26,11 KB / Downloads: 279)
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
Anzeige
06.02.2008, 12:03 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 06.02.2008 12:03 von jg.)
Beitrag #2

jg Offline
CLA & CLED
LVF-Team

Beiträge: 15.864
Registriert seit: Jun 2005

20xx / 8.x
1999
EN

Franken...
Deutschland
Digital Waveform an NI-6221 (37 Pin)
Hallo,

also, gleich vorab, mit Digital Waveform an DIO's habe ich eigentlich keine Erfahrung, ABER:

Die Fehlermeldung besagt doch, was du falsch machst: Du hast einem Modus beim Timing-VI ausgewählt, der mit der 6221 offenbar nicht geht.

MfG, Jens

P.S.: Was willst du eigentlich genau machen?

Wer die erhabene Weisheit der Mathematik tadelt, nährt sich von Verwirrung. (Leonardo da Vinci)

!! BITTE !! stellt mir keine Fragen über PM, dafür ist das Forum da - andere haben vielleicht auch Interesse an der Antwort!

Einführende Links zu LabVIEW, s. GerdWs Signatur.
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
07.02.2008, 08:39 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 07.02.2008 08:39 von abrissbirne.)
Beitrag #3

abrissbirne Offline
LVF-Stammgast
***


Beiträge: 480
Registriert seit: Aug 2007

LV2009, LV2010
2007
EN

66123
Deutschland
Digital Waveform an NI-6221 (37 Pin)
' schrieb:Hallo,

also, gleich vorab, mit Digital Waveform an DIO's habe ich eigentlich keine Erfahrung, ABER:

Die Fehlermeldung besagt doch, was du falsch machst: Du hast einem Modus beim Timing-VI ausgewählt, der mit der 6221 offenbar nicht geht.

MfG, Jens

P.S.: Was willst du eigentlich genau machen?
Für ne digital waveform brauch ich aber das Handshake Timing VI. Deshalb glaub ich, dass die Karte das nicht unterstützt. Ich wollte einige Pins einfach in einer gewissen zeitlichen Abfolge durchschalten lassen.
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
07.02.2008, 09:16
Beitrag #4

jg Offline
CLA & CLED
LVF-Team

Beiträge: 15.864
Registriert seit: Jun 2005

20xx / 8.x
1999
EN

Franken...
Deutschland
Digital Waveform an NI-6221 (37 Pin)
Also nur so nebenbei, wenn ich das Timing-VI ganz rausschmeisse, läuft dein Bsp. bei mir (mit simulierter 6221).

Und ehrlich, so wie ich das sehe, das schaltet nicht verschiedene DO's an oder aus, sondern denselben an oder aus.

MFG, Jens

Wer die erhabene Weisheit der Mathematik tadelt, nährt sich von Verwirrung. (Leonardo da Vinci)

!! BITTE !! stellt mir keine Fragen über PM, dafür ist das Forum da - andere haben vielleicht auch Interesse an der Antwort!

Einführende Links zu LabVIEW, s. GerdWs Signatur.
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
07.02.2008, 12:48
Beitrag #5

abrissbirne Offline
LVF-Stammgast
***


Beiträge: 480
Registriert seit: Aug 2007

LV2009, LV2010
2007
EN

66123
Deutschland
Digital Waveform an NI-6221 (37 Pin)
' schrieb:Also nur so nebenbei, wenn ich das Timing-VI ganz rausschmeisse, läuft dein Bsp. bei mir (mit simulierter 6221).

Und ehrlich, so wie ich das sehe, das schaltet nicht verschiedene DO's an oder aus, sondern denselben an oder aus.

MFG, Jens
Das Testprogramm hier schlatet auch nur einen DO. Wenn ich das Handeshale rausnehme dann schaltet er zwar den Ausgang durch, aber nur einmel; sprich er toggelt die Geschichte nicht. dafür ist das Timing VI.
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
30
Antwort schreiben 


Möglicherweise verwandte Themen...
Themen Verfasser Antworten Views Letzter Beitrag
  Digital Waveform Lesen und Auswerten Aisser 1 3.333 04.07.2017 11:58
Letzter Beitrag: GerdW
  Digital Waveform ausgeben mit 6251 gottfried 7 5.385 23.09.2014 09:51
Letzter Beitrag: gottfried
  Steuerung von digital Potentionmeter x9c103p mit NI usb 6221 deschannel 5 6.076 22.01.2014 09:10
Letzter Beitrag: GerdW
  PWM über DO mit USB-6221 ausgeben Mace 9 7.890 12.06.2013 14:28
Letzter Beitrag: Mace
  Zeit zwischen Pulsen mit Counter messen (PCI-6221) Kvasir 2 4.960 15.04.2013 09:03
Letzter Beitrag: Kvasir
  Frequenz USB 6221, Timeout RMR 7 6.361 22.01.2013 14:56
Letzter Beitrag: RMR

Gehe zu: