Hallo,

ich hab für eine While-Schleife einen Start- und einen Stoppknopf. Betätige ich den Startknopf, startet die Schleife und der Knopf kommt wieder raus. Betätige ich den Stoppknopf bleibt dieser gedrückt, bis er irgendwann am Ende ausgelesen wird. Die Schleife bricht also nicht sofort ab, sondern arbeitet den aktuellen Durchgang noch ab. Soweit ist das alles in Ordnung. Das Problem ist, dass beim erneuten starten der Schleife, der Stoppknopf gedrückt ist und man diesen erst deaktivieren muss. Jetzt hätte ich also gern eine der folgenden Varianten realisiert:

1. Nachdem der Stoppknopf ausgelesen wurde, kommt er wieder raus. Danach endet die Schleife.
2. Beim Drücken des Startknopfes kommt der Stoppknopf raus (falls er gedrückt war).

Variante 1 wäre mir lieber.

Danke für eure Hilfe.

Gruß

Philipp
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
20.03.2008, 09:59
Beitrag #2

gottfried Offline
LVF-Guru
*****


Beiträge: 1.735
Registriert seit: Mar 2007

2019
2004
EN

20**
Oesterreich
Start- und Stoppknopf
Lade doch Dein VI hoch

Gottfried

mein wöchentlicher (eigenwilliger) Beitrag zur Innovation
http://innovation1.wordpress.com/
Webseite des Benutzers besuchen Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
20.03.2008, 10:09 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 20.03.2008 10:10 von Commander Laserstrahl.)
Beitrag #3

Commander Laserstrahl Offline
LVF-Grünschnabel
*


Beiträge: 21
Registriert seit: Jan 2008

8.5
2007
flagge_xx

01***
Deutschland
Start- und Stoppknopf
Rechte Maustaste auf Button >> Eigenschaften >> Operation.
Da kannst dir raussuchen was du brauchst. Zum Beispiel Latch beim Drücken.
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
20.03.2008, 10:24
Beitrag #4

DrHoas Offline
LVF-Gelegenheitsschreiber
**


Beiträge: 117
Registriert seit: Oct 2007

2011
2007
DE


Deutschland
Start- und Stoppknopf
Zitat:Rechte Maustaste auf Button >> Eigenschaften >> Operation.
Da kannst dir raussuchen was du brauchst. Zum Beispiel Latch beim Drücken.
Das funktioniert leider nicht. Das VI ist dann nicht mehr ausführbar.

Hier mal ein Bild meines VIs. Der False-Case ist leer. Fenster 0 der Sequenz enthält ein SubVI zum auslesen meiner Massenstromdichte.

   

Gruß

Philipp
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
20.03.2008, 10:28
Beitrag #5

DrHoas Offline
LVF-Gelegenheitsschreiber
**


Beiträge: 117
Registriert seit: Oct 2007

2011
2007
DE


Deutschland
Start- und Stoppknopf
ich hab's hinbekommen. Ich hab den Eigenschaftsknoten von ganz links in die äußere Schleife reinkopiert. So klappt's.

Danke nochmal.

Philipp
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
30
Antwort schreiben 


Möglicherweise verwandte Themen...
Themen Verfasser Antworten Views Letzter Beitrag
  Start-Panel bei Appl.Start anzeigen Trinitatis 7 7.381 30.11.2011 07:51
Letzter Beitrag: rasta

Gehe zu: