Hallo,
also, einen Eingang ctr0 gibt es nicht. Das bedeutet nur, das den Counter Nr. 0 auf der USB-6009 zum Zählen verwenden sollst. Da die 6009 nur einen Counter hat, kannst du da auch nicht mehr auswählen. (Bsp: eine 6221 hat z.B. 2 Counter, dort kannst du dann ctr0 oder ctr1 auswählen).
Jetzt brauchst du natürlich einen Eingang, an dem du das Signal, dessen Flanken du zählen willst (was anderes kann der Counter der 6009 nämlich nicht) anlegst. Diese legt man bei den neueren NI-Karten an den so bezeichneten PFI-Anschlüssen an. Da die 6009 nur einen programmierbaren PFI-Port hat (eben PFI0), musst du dort das Signal anschließen.
Wenn du übrigens schreibst, PWM-Signal aufzeichnen, das geht mit dem Counter der 6009 sicher nicht, wie gesagt, der kann "nur" Flanken zählen.
MfG, Jens
Wer die erhabene Weisheit der Mathematik tadelt, nährt sich von Verwirrung. (Leonardo da Vinci)
!! BITTE !! stellt mir keine Fragen über PM, dafür ist das Forum da - andere haben vielleicht auch Interesse an der Antwort!
Einführende Links zu LabVIEW, s. GerdWs Signatur.
|