16.11.2008, 17:03
Beitrag #1

Peter04 Offline
LVF-Stammgast
***


Beiträge: 305
Registriert seit: Jan 2008

2020
2007
DE_EN

79xxx
Deutschland
DC Spannungen messen, mit vielen Samples/sec
HAllo,

bin gerade eher zufällig im Forum aufs NI USB-6008 gestoßen.

Mein Ding ist: Ich will DCV einer Photodiode messen, mit möglchst vielen Samples/sec. Ich hab ja im anderen thread
http://www.LabVIEWforum.de/index.php?showt...amp;#entry60945
über meine Probleme mit dem Keithley 2000 berichtet.
Konkret: Kann ich mit dem USB-6008 1000Samples/sec DCV im Bereich 0-0,5 V erfassen?
Das DAtenblatt ist für mich etwas schwammig. 10kS/Sec abhängig vom System!?
Accuacy:1-10 mV, abhängig vom Bereich. Das Keithley-Teil ist immerhin im mikroVolt-Bereich.

Ich hatte letztens mit NI telefoniert, die haben mir zu einem GPIB-Interface für Keithley geraten. 700 €. Vielleicht bekomme ich das Teil, das liegt aber nicht in meiner Hand und ich kann nur warten.

Bin ich vielleicht mit dem USB-6008 besser bedient? Oder anderen Hardware-Tipp?

Schöne Grüße

Peter
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
16.11.2008, 18:09
Beitrag #2

kpa Offline
LVF-Stammgast
***


Beiträge: 385
Registriert seit: Mar 2007

2019
2002
DE

88***
Deutschland
DC Spannungen messen, mit vielen Samples/sec
Hallo,

hier ist das Manual:

http://digital.ni.com/manuals.nsf/websearc...6257411006FB09F

10kS/s gehen unter Windows. Die Karte hat 12Bit Auflösung.

Mit 'nem vorgeschaltenten OP als Verstärker bekommst Du dein Signal in einen messbaren Bereich.

kpa
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
17.11.2008, 18:17
Beitrag #3

Peter04 Offline
LVF-Stammgast
***


Beiträge: 305
Registriert seit: Jan 2008

2020
2007
DE_EN

79xxx
Deutschland
DC Spannungen messen, mit vielen Samples/sec
Hallo,

vielen Dank für den link/Tipp. Dann sollte demnächst wohl mal eine Entscheidung fallen.

Schönen Gruß

Peter
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
17.11.2008, 18:40
Beitrag #4

jg Offline
CLA & CLED
LVF-Team

Beiträge: 15.864
Registriert seit: Jun 2005

20xx / 8.x
1999
EN

Franken...
Deutschland
DC Spannungen messen, mit vielen Samples/sec
Übrigens, du kannst die 6008 auch auf einen Messbereich von -1V bis +1V umschalten.

Und die 12bit Auflösung hast du nur im Differentiellen Messmodus, bei Single Ended "nur" 11bit.

Gruß, Jens

Wer die erhabene Weisheit der Mathematik tadelt, nährt sich von Verwirrung. (Leonardo da Vinci)

!! BITTE !! stellt mir keine Fragen über PM, dafür ist das Forum da - andere haben vielleicht auch Interesse an der Antwort!

Einführende Links zu LabVIEW, s. GerdWs Signatur.
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
30.12.2008, 17:02
Beitrag #5

rolfk Offline
LVF-Guru
*****


Beiträge: 2.306
Registriert seit: Jun 2007

alle seit 6.0
1992
EN

2901GG
Niederlande
DC Spannungen messen, mit vielen Samples/sec
' schrieb:HAllo,

bin gerade eher zufällig im Forum aufs NI USB-6008 gestoßen.

Mein Ding ist: Ich will DCV einer Photodiode messen, mit möglchst vielen Samples/sec. Ich hab ja im anderen thread
http://www.LabVIEWforum.de/index.php?showt...amp;#entry60945
über meine Probleme mit dem Keithley 2000 berichtet.
Konkret: Kann ich mit dem USB-6008 1000Samples/sec DCV im Bereich 0-0,5 V erfassen?
Das DAtenblatt ist für mich etwas schwammig. 10kS/Sec abhängig vom System!?
Accuacy:1-10 mV, abhängig vom Bereich. Das Keithley-Teil ist immerhin im mikroVolt-Bereich.

Das hat auch einen 22Bit AD Converter und ist deshalb auch viel langsamer mit den Messungen. >20 Bit Genauigkeit mit 10 - 100 kHz sample Rates ist zwar prinzipiel möglich aber die Kosten dafür sind dann auch exponentiel höher!

Rolf Kalbermatter

Rolf Kalbermatter
Technische Universität Delft, Dienst Elektronik und Mechanik
https://blog.kalbermatter.nl
Webseite des Benutzers besuchen Alle Beiträge dieses Benutzers finden