INFO: Dieses Forum nutzt Cookies...
Cookies sind für den Betrieb des Forums unverzichtbar. Mit der Nutzung des Forums erklärst Du dich damit einverstanden, dass wir Cookies verwenden.

Es wird in jedem Fall ein Cookie gesetzt um diesen Hinweis nicht mehr zu erhalten. Desweiteren setzen wir Google Adsense und Google Analytics ein.


Antwort schreiben 

digitale Ausgabe Fehlerhaft



Wenn dein Problem oder deine Frage geklärt worden ist, markiere den Beitrag als "Lösung",
indem du auf den "Lösung" Button rechts unter dem entsprechenden Beitrag klickst. Vielen Dank!

02.11.2009, 12:12 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 02.11.2009 13:22 von jg.)
Beitrag #1

Marco1981 Offline
LVF-Grünschnabel
*


Beiträge: 19
Registriert seit: Sep 2009

9.0 Development
2009
de

24113
Deutschland
digitale Ausgabe Fehlerhaft
Moin,

ich möchte ein 16 Bit Signal unendlich lange am digitalen Ausgang der NI-Karte ausgeben.
Das Signal habe ich erzeugt und im dig. Graph wird mir auch das gewünschte Signal angezeigt.
Schliesse ich nun aber ein Oszilloskop am dig. Ausgang der NI-Karte (PCI 6154) an, dann erhalte ich 4 kurze (je ca.500ns) Impulse die sich periodisch wiederholen.
Ziel ist es das im VI angegebene Signal innerhalb von 1,6ms auszugeben und dies nach einer Pause von 0,5ms periodisch zu wiederholen.
Leider sehe ich meinen Fehler nicht.

Danke für evt. Beiträge

LG

Marco

Lv09_img2


Angehängte Datei(en)
Sonstige .vi  burst.vi (Größe: 17,43 KB / Downloads: 223)
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
02.11.2009, 13:22
Beitrag #2

jg Offline
CLA & CLED
LVF-Team

Beiträge: 15.864
Registriert seit: Jun 2005

20xx / 8.x
1999
EN

Franken...
Deutschland
digitale Ausgabe Fehlerhaft
Offtopic2
Bitte nicht vergessen:

LVF-Regeln lesen

Immer LV-Version bei VI-Uploads angeben

MfG, Jens

Wer die erhabene Weisheit der Mathematik tadelt, nährt sich von Verwirrung. (Leonardo da Vinci)

!! BITTE !! stellt mir keine Fragen über PM, dafür ist das Forum da - andere haben vielleicht auch Interesse an der Antwort!

Einführende Links zu LabVIEW, s. GerdWs Signatur.
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
02.11.2009, 13:23
Beitrag #3

Marco1981 Offline
LVF-Grünschnabel
*


Beiträge: 19
Registriert seit: Sep 2009

9.0 Development
2009
de

24113
Deutschland
digitale Ausgabe Fehlerhaft
Kleiner Nachtrag:
Da das Signal im angezeigten Graph ok ist, gehe ich davon aus das ich einen Feghler bei der initialisierung des Tasks mache. Ich weiß leider nur nicht welchen...:-)
Ich möchte gern exakt das gleiche Signal welches am Graph angezeigt wird auf dem Oszilloskop haben.
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
02.11.2009, 13:28
Beitrag #4

Marco1981 Offline
LVF-Grünschnabel
*


Beiträge: 19
Registriert seit: Sep 2009

9.0 Development
2009
de

24113
Deutschland
digitale Ausgabe Fehlerhaft
Sorry Jens,

hatte ich vergessen, ich dachte es reicht wenn links bei den Userangaben die LV-Version steht.
Also das VI habe ich mit Version 9.0 geschrieben.

Ich hoffe es kann mir jmd. helfen!
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
02.11.2009, 13:56
Beitrag #5

jg Offline
CLA & CLED
LVF-Team

Beiträge: 15.864
Registriert seit: Jun 2005

20xx / 8.x
1999
EN

Franken...
Deutschland
digitale Ausgabe Fehlerhaft
Problem ist, dass deine Karte das, was du machen willst, nicht kann.

Auf DI/DO bietet die 6154 nur Software-Timing, d.h. du kannst eigentlich nur immer einen neuen Wert schreiben, und das dann mit einer max. (theoretischen) Auflösung von 1 ms.

Gruß, Jens

Wer die erhabene Weisheit der Mathematik tadelt, nährt sich von Verwirrung. (Leonardo da Vinci)

!! BITTE !! stellt mir keine Fragen über PM, dafür ist das Forum da - andere haben vielleicht auch Interesse an der Antwort!

Einführende Links zu LabVIEW, s. GerdWs Signatur.
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
02.11.2009, 13:59
Beitrag #6

Marco1981 Offline
LVF-Grünschnabel
*


Beiträge: 19
Registriert seit: Sep 2009

9.0 Development
2009
de

24113
Deutschland
digitale Ausgabe Fehlerhaft
Oha, danke erstmal für die Info.

Gibt es denn keine Möglichkeit 16 Zustände in den Speicher der Karte zur schreiben und diese dann auszugeben. Laut Spezifikation sollte die Karte 250kbit/s bringen.
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
02.11.2009, 14:05
Beitrag #7

jg Offline
CLA & CLED
LVF-Team

Beiträge: 15.864
Registriert seit: Jun 2005

20xx / 8.x
1999
EN

Franken...
Deutschland
digitale Ausgabe Fehlerhaft
' schrieb:Laut Spezifikation sollte die Karte 250kbit/s bringen.
Bringt sie auch, aber auf Analog-Out, nicht auf DI/DO..., oder halt auf Analog-In, dort sogar pro Kanal.

Gruß, Jens

Wer die erhabene Weisheit der Mathematik tadelt, nährt sich von Verwirrung. (Leonardo da Vinci)

!! BITTE !! stellt mir keine Fragen über PM, dafür ist das Forum da - andere haben vielleicht auch Interesse an der Antwort!

Einführende Links zu LabVIEW, s. GerdWs Signatur.
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
02.11.2009, 14:28
Beitrag #8

Marco1981 Offline
LVF-Grünschnabel
*


Beiträge: 19
Registriert seit: Sep 2009

9.0 Development
2009
de

24113
Deutschland
digitale Ausgabe Fehlerhaft
OK, vielen Dank.
Ich gehe davon aus das es mir jetzt nicht möglich ist eine Burststruktur (digitale 1,0-Folgen (16 Bit), sprich +5V und 0V) über eine Leitung mit der Maßgabe 100µs bro Bit an die NI-Karte zu senden und diese auszugeben. Vielleicht gibt es ja eine Möglichkeit dies über die analoge Leitung zu machen.
Hast du da ne Idee?
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
02.11.2009, 14:32
Beitrag #9

Marco1981 Offline
LVF-Grünschnabel
*


Beiträge: 19
Registriert seit: Sep 2009

9.0 Development
2009
de

24113
Deutschland
digitale Ausgabe Fehlerhaft
Ach so, ich habe trotzdem immer noch das Problem, dass ich auf dem Oszilloskop die Folge nicht sehe, auch wenn ich als delta t 1s einstelle. Das sollte dann ja wohl funktionieren.
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
02.11.2009, 14:49
Beitrag #10

jg Offline
CLA & CLED
LVF-Team

Beiträge: 15.864
Registriert seit: Jun 2005

20xx / 8.x
1999
EN

Franken...
Deutschland
digitale Ausgabe Fehlerhaft
Nein, das funktioniert auch nicht so!
Eine digitale Waveform geht bei 6154 nicht, zwecks fehlendem Hardware-Takt-Möglichkeit.

Mach mal folgendes:
1. NI-Examplefinder aufrufen.
2. Links unten bei der Hardware deine 6154 hinzufügen, und dann die Beispiele auf diese Hardware beschränken.
3. Dann schau mal, was bei DI und DO übrigbleibt, nur das Setzen 1 einzelnen Wertes pro Zyklus.
Und deinen Takt musst du per Software-Takt erzeugen, sprich einer entsprechenden Wait-Funktion.

Gruß, Jens

Wer die erhabene Weisheit der Mathematik tadelt, nährt sich von Verwirrung. (Leonardo da Vinci)

!! BITTE !! stellt mir keine Fragen über PM, dafür ist das Forum da - andere haben vielleicht auch Interesse an der Antwort!

Einführende Links zu LabVIEW, s. GerdWs Signatur.
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
Antwort schreiben 


Möglicherweise verwandte Themen...
Themen Verfasser Antworten Views Letzter Beitrag
  Digitale Ausgabe von zwei zeitlich abhängigen Signalen MetalMan 3 4.554 04.12.2018 09:58
Letzter Beitrag: BNT
  Fehler -201062 Digitale Ausgabe MRL2018 11 9.557 18.04.2018 15:28
Letzter Beitrag: jg
  Zeitbasierte digitale Ausgabe stainless_steel 2 3.565 06.06.2016 10:41
Letzter Beitrag: stainless_steel
  AVC Ausgabesignal fehlerhaft? Chris_EG2 1 2.828 22.07.2015 09:33
Letzter Beitrag: GerdW
  Stoppen digitale Ausgabe mittels Wert F_Htl 5 5.040 23.02.2015 09:03
Letzter Beitrag: GerdW
  Digitale Ausgabe Lukas Bauer 4 6.298 11.03.2011 09:50
Letzter Beitrag: Lukas Bauer

Gehe zu: