Wenn dein Problem oder deine Frage geklärt worden ist, markiere den Beitrag als "Lösung",
indem du auf den "Lösung" Button rechts unter dem entsprechenden Beitrag klickst. Vielen Dank!
04.03.2010, 18:39
Beitrag #1
|
kaischneider
LVF-Grünschnabel
Beiträge: 27
Registriert seit: May 2009
2009
2008
de
31555
Deutschland
|
DAQ
Hallo zusammen,
ich habe ein grundlegendes Problem mit dem DAQ. Ich lese mit einem Frequenzgenerator verschiedene Frequenzen ein.
Wie stelle ich den DAQ ein, also zu lesende Samples und Rates.
Gibt es da eine Formel oder stelle ich den maximum Wert (500kHz) meiner Karte ein.
Grüße
|
|
|
05.03.2010, 17:36
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 05.03.2010 17:37 von GerdW.)
Beitrag #2
|
GerdW
______________
Beiträge: 17.467
Registriert seit: May 2009
LV2021
1995
DE_EN
10×××
Deutschland
|
DAQ
Hallo Kai,
im Allgemeinen hat der Herr Nyquist recht: sample frequence = 2 * max expected frequence!
Ich persönlich würde einen Faktor von 2.56 empfehlen (empirisch) - wenn dein Rechner potent genug ist, geht natürlich auch die maximale Geschwindigkeit der DAQ-Karte...
|
|
|
| |