Danke erst mal für die schnelle Antowrt!
Hab die Messung jetzt mal mit deinem Programm durchgeführt. Und habe leider immer noch, diesmal aber nach einer längeren Zeit den Sprung auf 0 V. Das kann aber leider nicht sein, da mein Sensor bei keinem Druckunterschied 1 V ausgeben müsste.
Zu deinem Programm:
So weit ich das verstanden habe ist zwischen der Durchführung zweier Schleifen jetzt eine Wartezeit von 20 ms. Die Saples die gemessen werden dann nach beendigung zusammen ausgegeben
, dies führt dann zu einer konstanteren Messreihe
Mfg Thomas