22.04.2010, 20:20
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 22.04.2010 20:20 von jg.)
Beitrag #2
|
jg
CLA & CLED
Beiträge: 15.864
Registriert seit: Jun 2005
20xx / 8.x
1999
EN
Franken...
Deutschland
|
Com Port lässt sich nicht ansteuern
' schrieb:Was kann man machen, ich hab alles versucht. Kann die Karte kaputt sein, oder silch irgendwelche Einstellungen verändert haben.
Könnte natürlich sein, dass was kaputt ist. Sind die COM-Port-Nummern auch dieselben wie vorher, d.h. ist COM4 wieder zu COM4 geworden?
Liegt dein Programm als EXE vor oder läuft es noch in der Entwicklungsumgebung? Im zweiten Fall heißt es debuggen und Fehler suchen! Wo und an welcher Stelle kommt es zu Kommunikationsfehler. Dann das weshalb herausfinden.
Weitere Tipps wären Raten ins Blaue, und die Glaskugel , mit der ich mir deinen Code einmal anschauen könnte, ist leider und schon wieder kaputt:glas2:Mglw. zuviel Vulkanasche...
Gruß, Jens
Wer die erhabene Weisheit der Mathematik tadelt, nährt sich von Verwirrung. (Leonardo da Vinci)
!! BITTE !! stellt mir keine Fragen über PM, dafür ist das Forum da - andere haben vielleicht auch Interesse an der Antwort!
Einführende Links zu LabVIEW, s. GerdWs Signatur.
|
|
|
22.04.2010, 20:30
Beitrag #3
|
Thomas2207
LVF-Grünschnabel
Beiträge: 11
Registriert seit: Apr 2010
7.1
-
de
Deutschland
|
Com Port lässt sich nicht ansteuern
Na ja ob z.B. Com 4 auch wieder Com 4 ist kann ich so ganz genau nicht sagen.
Es sind aber alle vier Ports mit Pumpen belegt. Vorher war es so dass dann halt die falsche Pumpe lief wenn das Kabel nicht am richtigen Steckplatz war.
Jetzt ist es so, dass zwei laufen und zwei gar nicht.
Sprich mit den beiden Ports die funktionieren kann ich alle Pumpen ansteuern. Mit den anderen beiden keine.
Es läuft ein exe Programm.
Also ich verstehs auch nicht mehr.
Ist es denn möglich das die Karte defekt ist, sich trotzdem ohne Fehler usw. meldet.
|
|
|
22.04.2010, 20:31
Beitrag #4
|
eg
LVF-SeniorMod
Beiträge: 3.868
Registriert seit: Nov 2005
2016
2003
kA
66111
Deutschland
|
Com Port lässt sich nicht ansteuern
Gegeneinander mit einem kreuzenden Kabel kurzschliessen und mit zwei Terminals in beide Richtungen überprüfen.
Danach die Kabeln zu den Pumpen überprüfen (muss vllt. eine Kreuzung dazwischen).
Dann, wie Jens schon vorgeschlagen hat Software-Einstellungen überprüfen (COM Nr., Baud Rate ...)
|
|
|
22.04.2010, 20:49
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 22.04.2010 20:49 von Y-P.)
Beitrag #5
|
Y-P
☻ᴥᴥᴥ☻ᴥᴥᴥ☻
Beiträge: 12.612
Registriert seit: Feb 2006
Developer Suite Core -> LabVIEW 2015 Prof.
2006
EN
71083
Deutschland
|
Com Port lässt sich nicht ansteuern
.... und ich würde überprüfen, ob nicht ein anderes Programm die nicht funktionierenden Schnittstellen geöffnet hat und sie Dir deswegen blockiert werden.
Gruß Markus
--------------------------------------------------------------------------
Bitte stellt mir keine Fragen über PM, dafür ist das Forum da - andere haben vielleicht auch Interesse an der Antwort !!
--------------------------------------------------------------------------
|
|
|
23.04.2010, 07:43
Beitrag #6
|
Lucki
Tech.Exp.2.Klasse
Beiträge: 7.699
Registriert seit: Mar 2006
LV 2016-18 prof.
1995
DE
01108
Deutschland
|
Com Port lässt sich nicht ansteuern
Ich hatte mal haargenau das gleiche Problem, es war zum Verzweifeln. Es lag daran, daß auf dem betreffenden PC die "NI-VISA Runtime" nicht installiert ware. Ich hatte bisher gedacht, die normale LabVIEW-Runtime Machine kümmert sich auch im die seriellen Schnittstellen. Das scheint aber nicht der Fall zu sein.
Also: Schau mal im M&A Explorer unter "Software" nach , was da installiert ist und was nicht. (Meine installierte Version ist VISA Runtime 4.6)
|
|
|
23.04.2010, 08:08
Beitrag #7
|
jg
CLA & CLED
Beiträge: 15.864
Registriert seit: Jun 2005
20xx / 8.x
1999
EN
Franken...
Deutschland
|
Com Port lässt sich nicht ansteuern
' schrieb:LabVIEW 7.1
Windows 2000
NI Visa 3.1
' schrieb:Ich hatte mal haargenau das gleiche Problem, es war zum Verzweifeln. Es lag daran, daß auf dem betreffenden PC die "NI-VISA Runtime" nicht installiert ware. Ich hatte bisher gedacht, die normale LabVIEW-Runtime Machine kümmert sich auch im die seriellen Schnittstellen. Das scheint aber nicht der Fall zu sein.
Also: Schau mal im M&A Explorer unter "Software" nach , was da installiert ist und was nicht. (Meine installierte Version ist VISA Runtime 4.6)
Sieht doch so aus, als ob VISA installiert ist. Außerdem könnte es sein, dass zwecks LV7.1 das Programm auch mit dem alten nicht auf VISA basierendem Treiber arbeitet.
Gruß, Jens
Wer die erhabene Weisheit der Mathematik tadelt, nährt sich von Verwirrung. (Leonardo da Vinci)
!! BITTE !! stellt mir keine Fragen über PM, dafür ist das Forum da - andere haben vielleicht auch Interesse an der Antwort!
Einführende Links zu LabVIEW, s. GerdWs Signatur.
|
|
|
23.04.2010, 08:30
Beitrag #9
|
Thomas2207
LVF-Grünschnabel
Beiträge: 11
Registriert seit: Apr 2010
7.1
-
de
Deutschland
|
Com Port lässt sich nicht ansteuern
Es sei noch ergänzend gesagt, dass ich gestern folgende Visa Version installiert habe, nachdem die alte 3.1 ja auch nicht funktioniert hat.
NI-VISA 4.6.2 - Real-Time OS, Pocket PC 2003, Windows 2000/7/7 64 bit/Mobile 5/Server 2003/Server 2008 x64/Vista/Vista x64/XP -
Das sollte doch reichen oder? M&A ist auf dem PC nicht, war es auch nie.
Die PCI Karte ist von W&T PCI-Karte 2x RS232, 1kV isoliert.
Davon gehen über Flachbandkabel wie gesagt noch zwei Ports ab, die auch funktionieren.
|
|
|
23.04.2010, 08:41