Wall
1. Was soll das: Bei einer Samplerate von 1kHz jeden Wert einzeln einlesen? Hol dir immer einen Schwung von mind. 50 oder 100 Daten auf einmal, für die feste Taktrate sorgt schon deine DAQ-Karte, das brauchst du nicht noch mit einem 1ms-Wait in der Schleife kombinieren.
2. Ein nicht initialisiertes Shift-Register für die "Tabelle". Beim 2. Start deines VI hängst du die bestehende Messung hintendran, die Tabelle wird immer größer und größer! Das kostet Zeit ohne Ende.
3. x FP-Elemente sind innerhalb deiner 1khz-laufenden Schleife. Die brauchst du auch nicht mit 1kHz ans FP weiterleiten. Ganz besonders übel wird das wieder durch die "Tabelle", schließlich wächst und wächst die bei dir ins unermesslich Große...

Wenn du Messdauer und Taktrate vorgibst, dann weißt du außerdem genau, wie viele Messwerte du erfassen willst. Somit kannst du dir auch die Überprüfung sparen, ob die aktuelle Zeitdauer größer als die vorgegebene Messdauer ist.

Ich hab dir das mal entsprechend umgebaut:
Lv09_img2
Sonstige .vi  Auslenkung_ermitteln3.0.5_mod.vi (Größe: 35,43 KB / Downloads: 169)

Bei dieser Version ist zu beachten, dass sie nicht geeignet ist für eine wirklich lange Messdauer (also irgendwas ab Größenordnung mehrere 10 Minuten). Die Größe der Tabelle ist nicht begrenzt, und ich habe auf die Schnelle den Ringpuffer wieder rausgeschmissen.

Gruß, Jens

Offtopic
P.S.::rulez:LVF-Regeln beachten, kein Doppelposting derselben Frage.

Wer die erhabene Weisheit der Mathematik tadelt, nährt sich von Verwirrung. (Leonardo da Vinci)

!! BITTE !! stellt mir keine Fragen über PM, dafür ist das Forum da - andere haben vielleicht auch Interesse an der Antwort!

Einführende Links zu LabVIEW, s. GerdWs Signatur.
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
Antwort schreiben 


Nachrichten in diesem Thema
Datenerfassung hängt teilweise auf einem Wert fest - jg - 16.07.2010 19:43

Möglicherweise verwandte Themen...
Themen Verfasser Antworten Views Letzter Beitrag
  USB 6009 Range fest vorgeben Hachiko 7 7.452 11.01.2022 21:13
Letzter Beitrag: jg
  Datenerfassung cDAQ + NI9203 keine synchrone Datenerfassung dieseldunst 5 6.559 24.06.2016 14:49
Letzter Beitrag: jg
  VI zu langsam bzw. hängt sich auf BeutelSeb 5 4.897 14.06.2016 17:09
Letzter Beitrag: jg
  Messprogramm hängt sich auf AnnaGT 10 8.123 19.12.2012 16:24
Letzter Beitrag: GerdW
  VI's teilweise nicht verfügbar M@rRy 9 7.087 10.10.2011 13:15
Letzter Beitrag: M@rRy
  Beim Beenden des Programmes hängt sich LV auf chrigi28 4 4.843 02.09.2011 14:17
Letzter Beitrag: chrigi28

Gehe zu: