RE: Messgerät über RS-232 ansteuern
Hallo Mingo,

anbei ein paar kleine Korrekturen im VI...

- Du gehst sehr kreativ mit Dateinamen um. Wozu den Pfad aus dem VI bestimmen, wenn du über "Dateiname" dann doch noch einen Pfad vorgibst?
- Bitte immer bedenken, was bei "default if unwired"-Tunneln passiert!
- Warum löscht du in jeder Iteration die Historie des Charts? Wozu dann der Chart?


Angehängte Datei(en)