RE: DAQ mit unterschiedlichen Abtastraten
Jens hat ja das Wesentliche schon gesagt, noch ein kleine Ergänzung:

Unterschiedliche Abtastraten lassen sich nur softwaremäßig realisieren: Die Abtastrate auf die höchste gewünschte einstellen, und von den Kanälen, die das nicht brauchen, die Daten entsprechend dezimieren. (Also z.B nur jeden 30ten Wert verwenden). Aber wie schon gesagt, würde Dir das bei der USB6009 auch nichts nützen.

Man hat bei der USB6009 entweder 8 Kanäle single ended oder 4 Kanäle differentiell; einen Mix, wie Du ihn haben möchtest, gibt es nicht. Aber natürlich kann man differentielle Kanäle auch für Single-End benutzen - insofern ist ein Mix schon möglich. Aber man hat dann eben nur 4 Kanäle insgesamt.

Für Deine Anforderungen brauchtest Du z.B. eine Messkarte der M-Serie im unteren Preissegment, mit 16 AI-Kanälen (= 8 AI differentiell)

Edit: Es gibt noch ein Chance, alles mit der USB6009 zu erfassen. Voraussetzung ist allerdings, daß es sich bei der Erfassung um ein identisch wiederholbares Experiment handelt und dass die Erfassung mit einer endlichen Anzahl von Samples erfolgt.
Die Erfassung 3 Mal hintereinander machen:
1. Erfassung: 4 Kanäle 1kHz single ended
2. Erfassung: 1 Kanal 30 kHz differentiell
3. Erfassung: 1 Kanal 30 kHz differentiell
Danach die Daten zusammenlegen, so, als ob sie alle auf einmal erfasst worden wären.
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
Antwort schreiben 


Nachrichten in diesem Thema
RE: DAQ mit unterschiedlichen Abtastraten - Lucki - 08.10.2011 08:37

Möglicherweise verwandte Themen...
Themen Verfasser Antworten Views Letzter Beitrag
  Unterschiedliche Abtastraten bei NI USB 6001 bachatero18 8 7.488 31.03.2020 06:33
Letzter Beitrag: bachatero18
  Datenerfassung in unterschiedlichen Abständen Titus85 7 5.495 16.07.2014 10:09
Letzter Beitrag: Titus85
  Datenquelle gleichzeitig mit unterschiedlichen Geschwindigkeiten abtasten? TickTack 3 5.298 19.02.2013 08:31
Letzter Beitrag: Y-P
  Kanäle mit unterschiedlichen Frequenzen/Samples abtasten HSK-Michael 3 6.715 07.06.2011 15:29
Letzter Beitrag: Der_Elch
  DAQ aus zwei unterschiedlichen Prozessen Garth 10 9.663 06.01.2010 13:07
Letzter Beitrag: jg
  2 PC mit unterschiedlichen DAQ-Karte + 1LabVIEW Programm JanikaK 3 4.150 10.11.2009 19:29
Letzter Beitrag: Y-P

Gehe zu: