13.01.2012, 09:02
Beitrag #2

GerdW Offline
______________
LVF-Team

Beiträge: 17.469
Registriert seit: May 2009

LV2021
1995
DE_EN

10×××
Deutschland
RE: Virtuelles Instrumtent nicht ansprehbar
Hallo Hachiko,

wenn mich nicht alles täuscht, solltest du in deiner Funktionspalette ein DCPower-Menü haben mit einem eigenen Assistenten. Der DAQ-Assistent kümmert sich um die DAQmx-Geräte, während deine PXI4110 laut deinem ersten Bild ja ein DCPower-Gerät darstellt...

Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top