1995
DE_EN

10×××
Deutschland
RE: NI 9411 digitalen Eingang mit 10 khz abfragen
Hallo Scenic,

- du hast einen Task "Drehzahlerfassung" in MAX definiert - wir kennen deine Einstellungen dort nicht.
- du fügst weiterhin beim Start jeder Messung den gleichen Kanal zu diesem Task hinzu, einmal vor der (Haupt-)Schleife würde reichen. Diese Beobachtung passt zu deiner Fehlermeldung...
- wenn der Kanal schon in den Einstellungen in MAX definiert wurde, kannst du ihn natürlich nicht noch einmal zum Task hinzufügen...
- du indizierst eine Spalte aus den Digitaldaten, ich glaube aber, das du die Daten zeilenweise bekommst. "Ich glaube" bedeutet, du solltest das mal testen...
- dein "Messwertspeicher" gibt eigentlich die Anzahl der Samples pro Kanal an
- du sammelst in den Feedbacknodes jeweils einen Wert für die Zeit und gleichzeitig viele neue Messwerte. Die Samplerate bestimmt dir das dt zwischen den Messwerten, ist eine einfache Rechnung...

Statt Learning-By-Doing könntest du auch die Online-Kurse durchgehen, siehe Link in meiner Signatur...

Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
Antwort schreiben 


Nachrichten in diesem Thema
RE: NI 9411 digitalen Eingang mit 10 khz abfragen - GerdW - 17.08.2012 09:31

Möglicherweise verwandte Themen...
Themen Verfasser Antworten Views Letzter Beitrag
  Digitalen Ausgang mit DAQ Simulieren Georg1980 1 3.073 01.07.2021 07:21
Letzter Beitrag: GerdW
  Hochzählen mit digitalen Eingang TiBu 4 5.045 03.07.2019 08:06
Letzter Beitrag: TiBu
  Drahtbrucherkennung bei Digitalen Ausgängen MRL2018 1 3.497 09.04.2018 10:38
Letzter Beitrag: GerdW
  schnelles schalten von digitalen kanälen serge_franke 4 5.452 10.11.2017 09:17
Letzter Beitrag: serge_franke
  Analogen Eingang Überwachen mmk1988 3 4.864 17.10.2016 21:32
Letzter Beitrag: GerdW
  Analog Eingang triggern nach Digital Ausgang cobain2004 0 4.249 28.11.2014 13:49
Letzter Beitrag: cobain2004

Gehe zu: