INFO: Dieses Forum nutzt Cookies...
Cookies sind für den Betrieb des Forums unverzichtbar. Mit der Nutzung des Forums erklärst Du dich damit einverstanden, dass wir Cookies verwenden.

Es wird in jedem Fall ein Cookie gesetzt um diesen Hinweis nicht mehr zu erhalten. Desweiteren setzen wir Google Adsense und Google Analytics ein.


Antwort schreiben 

der erste A/Messwert von DAQ kanal entnehmen



Wenn dein Problem oder deine Frage geklärt worden ist, markiere den Beitrag als "Lösung",
indem du auf den "Lösung" Button rechts unter dem entsprechenden Beitrag klickst. Vielen Dank!

05.12.2012, 09:31
Beitrag #2

GerdW Offline
______________
LVF-Team

Beiträge: 17.480
Registriert seit: May 2009

LV2021
1995
DE_EN

10×××
Deutschland
RE: der erste A/Messwert von DAQ kanal entnehmen
Hallo amine,

Zitat:(PCI- 6225) und möchte damit die Analoge Messewerte meine 80 kanäle lesen
Du hast hoffentlich einen DAQmx-Task mit den Kanälen "ai0:79" erstellt?

Zitat:wie kann ich der erste Messwert entnehmen,wobei die Messung kontinuierlich ist dh kenne ich nicht die Größe meiner Messwerte Array.
Das stimmt so nicht.
Entweder du fragst Einzelwerte ab ("1Sample N Kanäle") und hast so jeweils einen Wert für alle Kanäle zur Verfügung.
Oder du fragst mehrere Messwerte ab ("N Samples N Kanäle") und solltest dann vorgeben, wieviele Samples du haben willst. Auch hier kennst du die Anzahl der Werte pro Kanal.
Abgesehen davon ist die Anzahl der Werte irrelevant, wenn dich nur der erste Wert interessiert: Einfach IndexArray benutzen...

Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
30
Antwort schreiben 


Nachrichten in diesem Thema
RE: der erste A/Messwert von DAQ kanal entnehmen - GerdW - 05.12.2012 09:31

Möglicherweise verwandte Themen...
Themen Verfasser Antworten Views Letzter Beitrag
  Messwert mit jenem vor tx vergleichen phips_CH 1 2.480 24.04.2023 06:35
Letzter Beitrag: GerdW
  DAQ Kanal erzeugen jodh14 11 8.837 21.03.2018 15:37
Letzter Beitrag: jodh14
  Erste Schritte/Probleme mit LabView ULabview 2 3.903 26.11.2014 19:29
Letzter Beitrag: ULabview
  Erste Flanke wird unzuverlässig erkannt djlunatic 15 12.108 17.09.2014 09:08
Letzter Beitrag: djlunatic
  Analoges Signal analysieren und Messwert speichern. Meister Eder 7 9.856 14.01.2014 17:33
Letzter Beitrag: Meister Eder
Question DAQ - Task und Kanal Synchronisierung pandamir 20 23.712 04.09.2013 18:40
Letzter Beitrag: Spoony

Gehe zu: