05.12.2012, 15:47
Beitrag #12

GerdW Offline
______________
LVF-Team

Beiträge: 17.467
Registriert seit: May 2009

LV2021
1995
DE_EN

10×××
Deutschland
RE: DO nach eingestellter Frequenz schalten
Hallo olmethn,

Zitat:ein NI cDAQ-9188 mit NI9472
Specs lesen. Da steht: Hardwaretiming und max. 10kHz Takt für die DOs...

Zitat:MB'ler der das nicht versteht!
Tut mir leid für dich, wenn du jetzt schon Probleme bekommst...

Zitat:zum Probieren tut's erstmal Windows, später soll das ganze auf ner RT Umgebung mit LV laufen, weil wir Frequenzen von 50 bis 250Hz benötigen!
1) Um das Ganze später "auf ner RT Umgebung" zum Laufen zu bringen (welche denn genau?), stehen sicherlich Anpassungsarbeiten an. Mit DAQmx kommst du auf einem cRIO nicht weit... (Deshalb das "Leidtun" oben!)
2) Da das Modul Hardwaretiming bietet, kannst du die geforderten Frequenzen auch problemlos unter Windows erreichen. Die Wege dazu hatte ich schon genannt, Beispiele gibt es im Beispielfinder dazu - dort suchen musst du schon noch selbst...

Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
Antwort schreiben 


Nachrichten in diesem Thema
RE: DO nach eingestellter Frequenz schalten - GerdW - 05.12.2012 15:47

Möglicherweise verwandte Themen...
Themen Verfasser Antworten Views Letzter Beitrag
  Mittels eines Tastersignals schalten Christoph Maass 2 2.713 13.07.2020 09:45
Letzter Beitrag: NoWay
  Ereignisstruktur: Beim Drücken schalten gfzk 6 8.134 15.08.2014 08:56
Letzter Beitrag: Lucki
  Zyklisches Schalten mhimmels 2 3.598 23.11.2013 18:03
Letzter Beitrag: mhimmels
  Blinkende LED-Schalten Muellodrom 6 11.695 13.03.2012 13:20
Letzter Beitrag: GerdW
  schalten bis Case abgelaufen Homer-Jay 5 4.701 03.01.2012 21:41
Letzter Beitrag: unicorn
  Mit Booleschen Schalter zwischen Anzeige- und Bedienelement schalten YYYs 3 5.817 12.06.2011 09:56
Letzter Beitrag: YYYs

Gehe zu: