17.04.2013, 13:30
Beitrag #2

jg Offline
CLA & CLED
LVF-Team

Beiträge: 15.864
Registriert seit: Jun 2005

20xx / 8.x
1999
EN

Franken...
Deutschland
RE: Ausführungszeit für ModBus begrenzen
Ich vermute, du verwendest die NI-Modbus-Library?

Sowohl bei Modbus-Seriell als auch bei Modbus TCP gibt es am Query-VI einen Eingang Timeout!

Gruß, JEns