23.10.2013, 12:08
Beitrag #17

jg Offline
CLA & CLED
LVF-Team

Beiträge: 15.864
Registriert seit: Jun 2005

20xx / 8.x
1999
EN

Franken...
Deutschland
RE: Labview-Kommunikation mit Jumo über RS232
(23.10.2013 11:16 )redhand schrieb:  Bei Punkt 3 verstehe ich nicht wieso ein Wert (hier 275) gesetzt werden soll.
Ist halt das Beispiel in der Doku. Sie setzen diesen einen Wert. Wieso auf 275? KA
(23.10.2013 11:16 )redhand schrieb:  -Ich habe nur den Start-String gegeben (01 06 00 6F 00 08). Hier fehlen die letzten Stellen, welche im Beispiel von dir die Check-Summe war. Wieso fehlt diese hier?
KA, wahrscheinlich ein Fehler in der Doku. Würde ich ignorieren.
(23.10.2013 11:16 )redhand schrieb:  -Wenn ich das MB Serial Master VI erstelle und möchte die Registeradresse (bei Dir x77) und x8000 eintragen erscheint kein vorangestelltes 'x'.
Rechtsklick auf die Controls/Konstanten -> Visble Items -> Radix. Dann kannst du von Dezimal auf Hex-Darstellung der Zahl umstellen.
(23.10.2013 11:16 )redhand schrieb:  -Möchte ich bei der Registeradresse '6F' (Datentyp ist Bit, nicht FLOAT), was ändert sich dann?
Muss ich da etwas umstellen?
Da verstehst du etwas falsch. Du schreibst das gesamte U16-Register 0x006F.
Jedes Bit der U16-Zahl bedeutet aber etwas anderes. Hier lohnt es sich mglw. die Darstellung der U16-Zahl auf Binär umzustellen (s. oben).
(23.10.2013 11:16 )redhand schrieb:  -In welcher Form erhalte ich eine Antwort vom Gerät?
Als U16-Zahlen, bei Fehlern eine Meldung im Fehlercluster.

Gruß, Jens

Wer die erhabene Weisheit der Mathematik tadelt, nährt sich von Verwirrung. (Leonardo da Vinci)

!! BITTE !! stellt mir keine Fragen über PM, dafür ist das Forum da - andere haben vielleicht auch Interesse an der Antwort!

Einführende Links zu LabVIEW, s. GerdWs Signatur.
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
30
Antwort schreiben 


Nachrichten in diesem Thema
RE: Labview-Kommunikation mit Jumo über RS232 - jg - 23.10.2013 12:08

Möglicherweise verwandte Themen...
Themen Verfasser Antworten Views Letzter Beitrag
Question Codesys x LabView über OPC UA michl137 7 3.536 20.09.2023 07:18
Letzter Beitrag: MScz
  Kommunikation CP 342-5 und labView sonne und mond 4 4.117 15.03.2021 11:12
Letzter Beitrag: Martin.Henz
Question Ansteuern eines Binder Temperaturschranks über LabView ewiebe 6 10.646 11.04.2019 11:57
Letzter Beitrag: toaran_
  Servomex Messwerte auslesen über RS232/RS485 Chefkoch 6 9.399 18.07.2016 13:54
Letzter Beitrag: jg
  Kommunikation zwischen Labview und Bronhorst Massendurchflussregler durch VISA Atlaspremier 7 7.601 14.07.2016 15:51
Letzter Beitrag: Atlaspremier
  Kommunikation zwischen einer Pumpe und PC über VISA PatiPati 25 17.372 22.09.2015 21:21
Letzter Beitrag: GerdW

Gehe zu: