28.10.2013, 12:13
Beitrag #64

GerdW Offline
______________
LVF-Team

Beiträge: 17.469
Registriert seit: May 2009

LV2021
1995
DE_EN

10×××
Deutschland
RE: Massflowcontroller steuern und bei Bedarf Rampenfahren
Hallo rc,

Zitat:ich wollte fragen wie ich im dritten state schaffe, dass wenn die zündvariable den Wert 5 erreicht( Also 5 Mal Zündung), die O2 Vol.-% als Mittelwert aus 5 Werten ins Datei gespeichert wird?
Pseudocode:
Code:
IF Zähl_Variabel = 5 THEN
   Speichere Mittelwert(gemerkte Werte) in Datei
ENDIF
Die "gemerkten Werte" (deine O2Vol%-Werte) speichert man in einem Schieberegister (wo sonst?) in Form eines Arrays...

Zitat:Zweite Frage: An den A/D-Wandler habe ich im Moment nicht angeschlossen also es ist nur Grundrauschen . Aber trotzdem wird ständig gezündet ( rotes Leuchten ), d.h: in State Maschine wird ständing zwischen 4 und 5 gehüpft. Muss ich da in dem Programmteil für DAQmx das Signal filtern oder so was? Was mache ich da Falsch?
In State 3 entscheidest du anhand von "Zündung", ob die mit State 4 oder 5 weitermachst. Wenn du den Eindruck hast, dass hier nicht richtig entschieden wird, musst du wohl überprüfen, ob "Zündung" richtig berechnet wird...

Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
30
Antwort schreiben 


Nachrichten in diesem Thema
RE: Massflowcontroller steuern und bei Bedarf Rampenfahren - GerdW - 28.10.2013 12:13

Möglicherweise verwandte Themen...
Themen Verfasser Antworten Views Letzter Beitrag
  Bedienelemente nach Bedarf ein / ausblenden 1johleh 14 21.785 31.05.2017 13:18
Letzter Beitrag: MaxP
  Bedienelemente bei Bedarf aktivieren/deaktivieren Schrammi 11 20.005 01.04.2015 10:33
Letzter Beitrag: tobi45f
  While schleife die bei bedarf sofort abbricht Crowdie 5 6.914 24.05.2011 21:54
Letzter Beitrag: gm-axion
  Arrays dynamisch nach Bedarf erzeugen betas 3 4.822 16.03.2011 14:42
Letzter Beitrag: betas
  Numeric Control nur nach Bedarf einblenden??? francois 2 3.990 26.06.2008 12:41
Letzter Beitrag: francois

Gehe zu: