INFO: Dieses Forum nutzt Cookies...
Cookies sind für den Betrieb des Forums unverzichtbar. Mit der Nutzung des Forums erklärst Du dich damit einverstanden, dass wir Cookies verwenden.

Es wird in jedem Fall ein Cookie gesetzt um diesen Hinweis nicht mehr zu erhalten. Desweiteren setzen wir Google Adsense und Google Analytics ein.


Antwort schreiben 

Massflowcontroller steuern und bei Bedarf Rampenfahren



Wenn dein Problem oder deine Frage geklärt worden ist, markiere den Beitrag als "Lösung",
indem du auf den "Lösung" Button rechts unter dem entsprechenden Beitrag klickst. Vielen Dank!

30.10.2013, 14:32
Beitrag #70

rc Offline
LVF-Gelegenheitsschreiber
**


Beiträge: 149
Registriert seit: Jul 2013

2011, 2012
-
DE_EN


Deutschland
RE: Massflowcontroller steuern und bei Bedarf Rampenfahren
Hallo Gerd,

ok das mit dem Rauschen werde ich versuchen am Testtag zu klären...

Eine Frage zur meinem State: Beim Reduzieren des O2-Gehaltes wird von O2 Vol.-% immer der Rückschrittwert abgezogen und zwar ständig. Z.B wenn es beim 20 Vol.% O2 gezündet wird, dann soll von disem Gehalt der Rückschrittwert abgezogen werden und aus diesem Wert aus soll O2 Vol.% bis zur nächsten Zündung erhöht werden aber es wird ständig der Rückschrittwert abgezogen, da es ja anscheinend in der Kammer immer noch was zündet und es dementsprechent rot leuchtet. Wie schaffe ich, dass NUR das erste rotes Blinken als ausschlaggebend genommen und dementsprechend die dazugehörige O2 Vol.-% gespeichert wird ? Also danach wird bisschen runtergefahren ( Aktuelle zündkonzentration-Rückschtittwert) und bis zur zweite Zündung (erste rotes Blinken) rampe hochgefahren(Erhöhungswert addiert).


Angehängte Datei(en)
11.0 .vi  MainVI.vi (Größe: 100,78 KB / Downloads: 135)
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
Antwort schreiben 


Nachrichten in diesem Thema
RE: Massflowcontroller steuern und bei Bedarf Rampenfahren - rc - 30.10.2013 14:32

Möglicherweise verwandte Themen...
Themen Verfasser Antworten Views Letzter Beitrag
  Bedienelemente nach Bedarf ein / ausblenden 1johleh 14 21.785 31.05.2017 13:18
Letzter Beitrag: MaxP
  Bedienelemente bei Bedarf aktivieren/deaktivieren Schrammi 11 20.005 01.04.2015 10:33
Letzter Beitrag: tobi45f
  While schleife die bei bedarf sofort abbricht Crowdie 5 6.914 24.05.2011 21:54
Letzter Beitrag: gm-axion
  Arrays dynamisch nach Bedarf erzeugen betas 3 4.822 16.03.2011 14:42
Letzter Beitrag: betas
  Numeric Control nur nach Bedarf einblenden??? francois 2 3.990 26.06.2008 12:41
Letzter Beitrag: francois

Gehe zu: