19.02.2014, 23:37 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 19.02.2014 23:57 von Lucki.)
Beitrag #11

Lucki Offline
Tech.Exp.2.Klasse
LVF-Team

Beiträge: 7.699
Registriert seit: Mar 2006

LV 2016-18 prof.
1995
DE

01108
Deutschland
RE: Sample Anzahl lesen / Timing
Erledigt - oder auch nicht Big Grin
Was Du gemacht hast - nicht warten, bis alle Daten im Buffer sind und dann alles auf einmal auslesen, sondern schon vorher in kleineren Portionen schon erzeugte Daten aus dem Puffer zu holen -, ist absolut üblich. Nur muß man dann natürlich DAQmxRead mehrfach aufrufen, d.h in eine For-Schleife stecken. Also in Deinem VI ganz konkret: bei 1000 Samples insgesamt und Auslesen zu je 100 Samples gehört DAQmxRead in eine For-Schleife mit N=10.

10.0 .vi  Sub_Messen.vi (Größe: 34,54 KB / Downloads: 221)
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
Antwort schreiben 


Nachrichten in diesem Thema
Sample Anzahl lesen / Timing - samuel - 11.02.2014, 10:11
RE: Sample Anzahl lesen / Timing - jg - 11.02.2014, 10:17
RE: Sample Anzahl lesen / Timing - jg - 11.02.2014, 10:56
RE: Sample Anzahl lesen / Timing - Lucki - 19.02.2014 23:37

Möglicherweise verwandte Themen...
Themen Verfasser Antworten Views Letzter Beitrag
  Timing von DAQ mit Dynamischer Event-Struktur lempy 5 4.682 27.07.2021 09:18
Letzter Beitrag: jg
  Timing Fehler von USB 6001 bachatero18 2 3.039 25.08.2020 19:39
Letzter Beitrag: bachatero18
  Sample-Modus und Interface Christoph1993 1 3.042 13.11.2019 11:01
Letzter Beitrag: jg
Sad Frequenz und analoge Signale mit der gleichen Sample Anzahl messen DM_94 7 6.307 13.09.2018 14:52
Letzter Beitrag: Lucki
  Unterschiedliche timing-anforderungen vereinigen serge_franke 16 11.025 26.03.2018 12:49
Letzter Beitrag: serge_franke
  Timing Problem ... ich gehe im Kreis gottfried 2 3.629 21.02.2018 14:23
Letzter Beitrag: gottfried

Gehe zu: