cDAQ 9134 Ansteuer/Auslese Problem



Wenn dein Problem oder deine Frage geklärt worden ist, markiere den Beitrag als "Lösung",
indem du auf den "Lösung" Button rechts unter dem entsprechenden Beitrag klickst. Vielen Dank!

13.02.2015, 13:10 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 13.02.2015 13:11 von GerdW.)
Beitrag #9

GerdW Offline
______________
LVF-Team

Beiträge: 17.469
Registriert seit: May 2009

LV2021
1995
DE_EN

10×××
Deutschland
RE: cDAQ 9134 Ansteuer/Auslese Problem
Hallo Lucius,

Zitat:Jedoch wenn ich die Channel zusammen in ein Array sortiere und dann durch ne for schleife schieße (ist in dem einen Beispielbild und Vi wieder rausgenommmen), dann gibts Fehler beim Task starten (weil schon vorhanden) bzw. Auslesen. Weil es auch einfach keinen Sinn macht mit dem Indizieren, wenn man sich das genau anguckt, nur ich weis momentan nicht, wie ich das lösen kann und ich es hinbekomme, als ob ich eine Konstante mit allen Channeln verwenden würde.
Das mit der FOR-Loop ist schon korrekt. Was noch falsch ist: du erstellst für jeden Kanal einen neuen Task, willst aber eigentlich einen Task mit mehreren Kanälen haben!
Also: Schieberegister nutzen, um sich den Task zu merken!
Und das DAQmxStart gehört natürlich NICHT in die Schleife!

Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
Antwort schreiben 


Nachrichten in diesem Thema
RE: cDAQ 9134 Ansteuer/Auslese Problem - GerdW - 13.02.2015 13:10

Möglicherweise verwandte Themen...
Themen Verfasser Antworten Views Letzter Beitrag
  exakten Zeitpunkt des Schreibens NI-cDAQ Ch.Mueller 8 5.286 01.10.2021 13:35
Letzter Beitrag: GerdW
  Synchronisation PXIe und cDAQ Bärbel 4 4.090 13.01.2021 12:26
Letzter Beitrag: Bärbel
  Probleme NI cDAQ-9172 Vision_Michl 5 5.506 15.02.2020 13:48
Letzter Beitrag: BNT
  cDAQ und DAQ Gerätetemperatur auslesen. erzengelsamael 7 7.228 22.10.2018 10:42
Letzter Beitrag: erzengelsamael
  Automatische Erkennung von cDAQ Modulen zt300 4 5.922 09.01.2018 07:38
Letzter Beitrag: zt300
  Komplexes Programm mit cDAQ MR_Engineer 5 5.557 16.03.2017 08:15
Letzter Beitrag: jg

Gehe zu: