Hallo Pat,
bei dem Protokoll unbedingt das TermChar deaktivieren!
Und dann 2 Bytes (oder Vielfache davon) abfragen und prüfen, ob zuerst das MSB oder das LSB gelesen wurde…
|
|
|
| |