Timing-Probleme



Wenn dein Problem oder deine Frage geklärt worden ist, markiere den Beitrag als "Lösung",
indem du auf den "Lösung" Button rechts unter dem entsprechenden Beitrag klickst. Vielen Dank!

20.08.2015, 09:07
Beitrag #2

jg Offline
CLA & CLED
LVF-Team

Beiträge: 15.864
Registriert seit: Jun 2005

20xx / 8.x
1999
EN

Franken...
Deutschland
RE: Timing-Probleme

Akzeptierte Lösung

Du musst das "Elapsed Time" 1x bei Start einer neuer Wartezeit zurücksetzen, z.B. so:
   

Wer die erhabene Weisheit der Mathematik tadelt, nährt sich von Verwirrung. (Leonardo da Vinci)

!! BITTE !! stellt mir keine Fragen über PM, dafür ist das Forum da - andere haben vielleicht auch Interesse an der Antwort!

Einführende Links zu LabVIEW, s. GerdWs Signatur.
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
30
Antwort schreiben 


Nachrichten in diesem Thema
Timing-Probleme - Joachim - 20.08.2015, 08:41
RE: Timing-Probleme - jg - 20.08.2015 09:07

Möglicherweise verwandte Themen...
Themen Verfasser Antworten Views Letzter Beitrag
Lightbulb Windows 11 Timing Philipp_Kant 3 704 13.11.2024 14:03
Letzter Beitrag: Philipp_Kant
  Timing Einstellung DAQ-assistent bachatero18 6 4.429 26.02.2019 15:11
Letzter Beitrag: bachatero18
  Sequenz zur Dokumentation, Einfluss auf das Timing TSC 7 5.202 19.10.2016 07:08
Letzter Beitrag: TSC
  Timing Problem Nattdis 0 2.692 05.02.2015 14:56
Letzter Beitrag: Nattdis
  Timing simulation and control loop I2thavo 0 3.636 23.07.2014 19:49
Letzter Beitrag: I2thavo
Question Modelleisenbahn-Timing-Probleme "Chris" 5 5.836 18.03.2014 15:46
Letzter Beitrag: GerdW

Gehe zu: