INFO: Dieses Forum nutzt Cookies...
Cookies sind für den Betrieb des Forums unverzichtbar. Mit der Nutzung des Forums erklärst Du dich damit einverstanden, dass wir Cookies verwenden.

Es wird in jedem Fall ein Cookie gesetzt um diesen Hinweis nicht mehr zu erhalten. Desweiteren setzen wir Google Adsense und Google Analytics ein.


Antwort schreiben 

Temperaturreglung mit Schmitt Trigger



Wenn dein Problem oder deine Frage geklärt worden ist, markiere den Beitrag als "Lösung",
indem du auf den "Lösung" Button rechts unter dem entsprechenden Beitrag klickst. Vielen Dank!

18.11.2015, 08:23 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 18.11.2015 08:24 von GerdW.)
Beitrag #8

GerdW Offline
______________
LVF-Team

Beiträge: 17.469
Registriert seit: May 2009

LV2021
1995
DE_EN

10×××
Deutschland
RE: Temperaturreglung mit Schmitt Trigger
Noch ein Vorschlag:
Code:
state_new := pv > (setpoint + hysteresis * state_previous)
(Der aktuelle Schaltzustand entscheidet darüber, ob die Hysterese addiert oder subtrahiert wird.)

So sieht das in LabVIEW aus:
   
(Wenn man will, kann man noch einen "/state"-Ausgang anlegen, wenn man mal keine Heizung, sondern eine Kühlung betreiben will. Big Grin)
Das ist übrigens der Inhalt des oben gezeigten VI-Icons. Das VI reentrant setzen und nach Belieben im Code verwenden…

Ich würde den Sollwert und die Reglerparameter nicht im Regler-VI speichern, da diese Werte immer von einer übergeordneten Instanz bereitgestellt werden…

Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
Antwort schreiben 


Nachrichten in diesem Thema
RE: Temperaturreglung mit Schmitt Trigger - GerdW - 18.11.2015 08:23

Gehe zu: