INFO: Dieses Forum nutzt Cookies...
Cookies sind für den Betrieb des Forums unverzichtbar. Mit der Nutzung des Forums erklärst Du dich damit einverstanden, dass wir Cookies verwenden.

Es wird in jedem Fall ein Cookie gesetzt um diesen Hinweis nicht mehr zu erhalten. Desweiteren setzen wir Google Adsense und Google Analytics ein.


Antwort schreiben 

Referenziertes VI stoppen



Wenn dein Problem oder deine Frage geklärt worden ist, markiere den Beitrag als "Lösung",
indem du auf den "Lösung" Button rechts unter dem entsprechenden Beitrag klickst. Vielen Dank!

03.03.2016, 13:47
Beitrag #2

GerdW Offline
______________
LVF-Team

Beiträge: 17.465
Registriert seit: May 2009

LV2021
1995
DE_EN

10×××
Deutschland
RE: Referenziertes VI stoppen
Hallo marhi,

mit dem gezeigten Code setzt du ein Control namens "Stop" auf TRUE - nicht mehr, aber auch nicht weniger.
Interessant wäre jetzt allerdings, ob dein "referenziertes VI" dieses Control überhaupt (und wann) ausliest/auswertet…

Zitat:Wenn ich allerdings die "Lampe" anschalte, gibt es kein Zeichen, dass das VI noch läuft (keine Bewegung hier).
Das heißt nur, dass das VI gerade auf irgendetwas wartet.
Auch hier wäre es hilfreich, dieses ominöse VI zu sehen…

Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
Antwort schreiben 


Nachrichten in diesem Thema
Referenziertes VI stoppen - marhi - 03.03.2016, 13:43
RE: Referenziertes VI stoppen - GerdW - 03.03.2016 13:47
RE: Referenziertes VI stoppen - Freddy - 03.03.2016, 14:36
RE: Referenziertes VI stoppen - marhi - 04.03.2016, 08:55
RE: Referenziertes VI stoppen - GerdW - 04.03.2016, 09:05
RE: Referenziertes VI stoppen - jg - 04.03.2016, 10:10
RE: Referenziertes VI stoppen - rolfk - 08.03.2016, 12:07
RE: Referenziertes VI stoppen - Lutzi - 07.03.2016, 08:14

Möglicherweise verwandte Themen...
Themen Verfasser Antworten Views Letzter Beitrag
  Schleife stoppen in subVI illy777 31 13.504 14.09.2020 18:00
Letzter Beitrag: illy777
  While Schleife stoppen itz_me 4 5.881 13.04.2017 14:47
Letzter Beitrag: itz_me
  X Bildlaufleiste bei Signalverlaufsdiagram stoppen Carp 18 10.512 10.06.2016 09:57
Letzter Beitrag: Carp
  Frage zu Lauflicht stoppen(vorübergehend) fuego50 4 4.329 23.05.2016 17:05
Letzter Beitrag: fuego50
  Parallele Schleifen beliebig stoppen/neustarten buettnerstefan 3 4.929 03.06.2015 15:23
Letzter Beitrag: buettnerstefan
  while-Schleife mit Referenz stoppen Pral 5 5.634 11.12.2014 22:17
Letzter Beitrag: Lucki

Gehe zu: