25.07.2016, 11:13
Beitrag #7

GerdW Offline
______________
LVF-Team

Beiträge: 17.469
Registriert seit: May 2009

LV2021
1995
DE_EN

10×××
Deutschland
RE: Drehzahlmessung ohne Counter (Analoge Flankenzählung)
Hallo PeWo,

Zitat:Beim Zählen der Samples im aktuellen Block stehe ich gerade auf dem Schlauch.
Du hast da eine (innere) FOR-Loop, mit der du die Samples eines nach dem anderen überprüfst. Und in dieser Schleife gibt es einen "i"-Anschluss…

Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
Antwort schreiben 


Nachrichten in diesem Thema
RE: Drehzahlmessung ohne Counter (Analoge Flankenzählung) - GerdW - 25.07.2016 11:13

Möglicherweise verwandte Themen...
Themen Verfasser Antworten Views Letzter Beitrag
  NI-9361 Flankenzählung; doppelte Zählerstände FranziD 10 8.763 27.11.2018 11:59
Letzter Beitrag: FranziD
  Simulieren einer Flankenzählung in MAX (NI 9401) BenutzernameNO 1 3.876 30.07.2016 00:53
Letzter Beitrag: jg
  Flankenzählung in einer bestimmten Zeit knq 1 3.319 11.11.2014 12:08
Letzter Beitrag: knq
  Drehzahlmessung mit NiDaq6341 knq 0 2.992 10.11.2014 10:21
Letzter Beitrag: knq
  Error 50103 bei Flankenzählung pvil 3 4.392 26.05.2014 08:01
Letzter Beitrag: GerdW
Smile NI cDAQ9174 + NI9401 - Drehzahlmessung mit Hall-Sensor vescon 4 8.300 16.01.2014 20:59
Letzter Beitrag: GerdW

Gehe zu: